孰优孰劣?惰性气体灭火剂&化学气体灭火剂!
石峥嵘:曾经,人们相信,化学气体灭火剂终将被天然绿色的惰性气体灭火剂所替代。然而,20多年过去,以七氟丙烷为代表的氢氟烃类化学气体灭火剂,仍是最广泛应用的洁净气体灭火剂。
洁净气体灭火剂包括卤代烷(哈龙)类灭火剂、氢氟烃类灭火剂、全氟己酮、惰性气体灭火剂。
卤代烷(哈龙)类灭火剂主要有1211气体灭火剂和1301气体灭火剂。
氢氟烃类灭火剂主要有七氟丙烷灭火剂、三氟甲烷灭火剂、六氟丙烷灭火剂。
全氟己酮是七氟丙烷等的潜在替代物,相关标准还在制定中。
惰性气体灭火剂由氮气、氩气、二氧化碳按一定的比例组成,主要包括IG541、IG100、IG01、IG55灭火剂。
卤代烷(哈龙)类灭火剂(1211、1301)、氢氟烃类灭火剂(七氟丙烷、三氟甲烷、六氟丙烷)、全氟己酮灭火剂等,均属于人工合成的灭火剂,通常称为化学气体灭火剂。
《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005暂只列入了七氟丙烷灭火系统。
1、惰性气体灭火剂通常是指IG系列灭火剂,源自于美国安素(ANSUL)公司Inergen(烟烙尽)商标名称,后面加的数字代码,分别代表氮气、氩气、二氧化碳的成份比例。惰性气体灭火剂均为大气组分,取自于天然或工业副产物,是一种纯“绿色”的气体灭火剂。
2、目前的惰性气体灭火剂,主要包括IG541、IG01、IG100、IG55等,IG01气体灭火剂由氩气单独组成;IG100气体灭火剂由氮气单独组成;IG55气体灭火剂由氮气和氩气按一定的质量比混合而成(氮气、氩气各占50%);IG541气体灭火剂由氮气、氩气和二氧化碳按按一定的质量比混合而成(氮气约52%、氩气约40%、二氧化碳约8%)。
《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005暂只列入了IG541气体灭火系统。
1、纯“绿色”的气体灭火剂。
惰性气体灭火剂均为大气组分,取自于天然或工业副产物,是一种纯“绿色”的气体灭火剂,其臭氧耗损潜能值ODP为零,地球变暖潜能值GWP也为零。
2、喷放时无冷击效应,不会造成视觉障碍。
通常情况下,化学气体灭火剂液化贮存,喷放时会有一定的冷凝作用,可能对人体和高精密设备造成影响,同时会产生大量冷凝气雾,造成视觉障碍。而惰性气体灭火剂通常气态贮存,喷放时,基本无冷凝作用,不会产生类似问题。
3、无分解产物。
大部分化学灭火剂的主要灭火机理是通过中断燃烧链灭火,高温下会有分解产物。惰性气体灭火剂主要通过窒息灭火,基本不存在类似问题。
1、同一保护对象,储瓶用量少。
以100平方的计算机房(4m层高)为例,采用七氟丙烷,约需3个90L瓶组(90KG),采用IG541,约需14个90L瓶组(15MPa)。
瓶组数量多,需要更多的储存空间,也增加了日常运维成本。
2、较低的贮存压力。
惰性气体灭火装置的贮存压力等级主要有15MPa和20MPa,七氟丙烷灭火装置的贮存压力等级主要有1.6MPa、2.5MPa、4.2MPa、5.6MPa,低于惰性气体灭火系统。
3、灭火时间更短。
通常情况下,惰性气体灭火系统的喷放时间不大于60s,而七氟丙烷、三氟甲烷、六氟丙烷、全氟己酮等灭火系统的喷放时间均不超过10s,灭火更迅速。
4、具有更多的应用形式。
七氟丙烷适应悬挂式、柜式装置和管网式系统,六氟丙烷适用悬挂式装置和手提式灭火器。而惰性气体灭火系统因储存压力高,应用瓶组多,通常仅适应于管网式系统,这是限制惰性气体灭火系统应用的主要原因。
绿色环保的惰性气体灭火系统,一定会拥有更好的发展空间,但是,化学气体灭火剂有其特殊优势,不会被惰性气体灭火系统完全替代。
即使将来七氟丙烷、三氟甲烷和六氟丙烷等氢氟烃类被限制使用,一定会有全氟己酮或其他可替代的化学气体灭火剂诞生!
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓

全部评论
最新 / 最热