- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
联动/手动/温控释放-防火门(防火门监控),设计验收须知!
石峥嵘:本文阐述防火门报警联动及控制要求,以及温控释放功能,并精选设计验收中常见问题,逐一分解!
文末附疑难探讨:设计验收3问!
基础专题:
第一章 概述·视频分解
防火门的报警联动及控制,主要是指常开式防火门的报警联动控制,以及设置有防火门监控系统的常闭式防火门的报警信号反馈,主要包括报警联动、手动控制、温控释放、信号反馈等。
更多视频:
防火门监控器设置场所-解读及应用
注:视频的个别内容可能适应老版规范要求,具体以本文解说为准。
第二章 报警联动
防火门的报警联动,是指火灾探测器(或手动报警按钮)联动控制常开式防火门关闭,本功能通过消防联动控制器实现。
一、基本要求:
应由常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为常开防火门关闭的联动触发信号,联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出,并应由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭。
二、实施要点:
1、可以通过火灾报警联动控制系统联动关闭防火门,也可以通过防火门监控系统联动关闭防火门。
2、当通过防火门监控系统联动关闭防火门时,火灾自动报警系统的消防联动控制器向防火门监控器发送联动指令,防火门监控器接到指令后,联动关闭防火门。注:不同厂家产品的控制形式可能有所不同。
3、当通过火灾报警联动控制系统联动关闭防火门时,火灾自动报警系统的消防联动控制器向防火门发送联动指令,联动关闭防火门。这种方式的报警联动均由火灾自动报警联动控制系统完成。
4、参与联动的火灾探测器或手动报警按钮,应属于防火门所在的防火分区,构成联动条件的两个触发信号 ,应属于同一报警区域。
第三章 手动控制
防火门的手动控制,主要是指防火门的现场手动,以及消防控制中心(消防控制室)的远程手动。
一、基本要求:
1、应能在消防控制室内的消防联动控制器上,手动控制常开式防火门的关闭。
2、常开式防火门现场应设置手动控制按钮(或开关),应能控制防火门关闭。
二、实施要点:
1、消防联动控制器或防火门监控器可通过总线回路控制防火门。
2、消防联动控制器应能分区释放防火门,也就是说,某一防火分区或防火区域相关的防火门,应能在消防联动控制器上一键释放。
注:本功能可通过总线控制盘实现,可通过总线控制盘的手动启动按钮,一键关闭某一防火分区或防火区域的所有防火门。
第四章 温控释放
一、主要功能:
考虑火灾自动报警系统的不确定性,参照防火卷帘和防火窗等相关产品标准要求,常开式防火门应配套有温控释放装置,具备温控释放功能,达到预定温度,常开式防火门自动关闭。
注:本观点有争议 ,供参考,详见专题讲解: 再议:常开防火门、自动排烟窗等的温控自释放功能!
二、实施要点:
温控释放功能不得依赖任何电气回路。
第五章 反馈信号
一、主要功能:
疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。
二、实施要点:
对于常开式防火门,防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。
对于常闭式防火门,并不强制要求开启、关闭及故障状态信号反馈至防火门监控器,也就是说,对于常闭式防火门,并不一定要求设置防火门监控系统,具体参见:防火门控制及监控系统-争议、解读、应用!
第六章 疑难探讨
一、常开式防火门是否必须通过防火门监控器控制?
可以通过火灾报警联动控制系统联动关闭防火门,也可以通过防火门监控系统联动关闭防火门。
1、当通过防火门监控系统联动关闭防火门时,火灾自动报警系统的消防联动控制器向防火门监控器发送联动指令,防火门监控器接到指令后,联动关闭防火门。注:不同厂家产品的控制形式可能有所不同。
2、当通过火灾报警联动控制系统联动关闭防火门时,火灾自动报警系统的消防联动控制器向防火门发送联动指令,联动关闭防火门。这种方式的报警联动均由火灾自动报警联动控制系统完成。
二、对于常开式防火门,是否必须设置防火门监控器?
从联动控制的角度,常开式防火门可通过火灾报警联动控制系统联动关闭,并不依赖防火门监控器。
从规范要求的角度,防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器,因此需要设置防火门监控器。
个人观点:一方面,防火门监控器需要依靠火灾报警联动控制系统的信号才能完成联动控制功能,而且防火门监控器的信号也需要反馈到火灾报警联动控制系统。另一方面,防火门的联动控制和开启、关闭及故障状态等反馈信号,完全可以通过火灾报警联动控制系统实现,不需要依赖防火门监控器。综上,个人认为,对于一些小规模系统,火灾报警联动控制器可以完成相应功能,没必要设置防火门监控器。注:本观点存在合理不合规的问题,仅供参考!
三、规范要求“疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器”。也就是说,疏散通道上常闭式防火门,需要设置防火门监控系统?
对于常闭防火门,不强制要求设置防火门监控系统,但鼓励有条件的场所,在水平和竖向疏散路径的防火门上,设置防火门监控系统。具体要求参专题:防火门控制及监控系统-争议、解读、应用!
更多问题,请参考:消防释疑:防火门,30问!
四、常开式防火门是否需要具备温控自动关闭的功能?
常开式防火门的自动闭门器尚没有专项产品标准,考虑火灾自动报警系统的不确定性,参照防火卷帘和防火窗等相关产品标准要求,本文认为,常开式防火门应配套有温控释放装置,具备温控释放功能,达到预定温度,常开式防火门自动关闭。(观点供参考)
注:火灾自动报警联动控制系统易受干扰,易受产品故障状态影响,且必须处于“自动”状态才有效,而目前大部分项目均处于“手动”运行状态。因此,有必要参照防火卷帘和防火窗等相关产品标准要求,配套温控自动释放关闭功能。
申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言!
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓

全部评论
最新 / 最热