洁净气体灭火剂和二氧化碳灭火剂-区别及应用!
石峥嵘:二氧化碳灭火剂具备洁净气体灭火剂的特征,也符合其定义要求,但并不归类于洁净气体灭火剂。二氧化碳灭火剂应用受到限制的原因,主要是其潜在的安全风险。
洁净气体灭火剂,是指非导电的气体或汽化液体的灭火剂,这种灭火剂能蒸发,不留残余物。
我们常见的洁净气体灭火剂,主要包括惰性气体灭火剂(IG-01、IG-100、IG-55 )、卤代烃灭火剂(七氟丙烷、六氟丙烷、三氟甲烷)等。参见:灭火剂分类-气体灭火系统。
二氧化碳灭火剂具备洁净气体灭火剂的特征,也符合其定义要求,灭火时,除了更强烈的冷凝气雾和冷却作用外,和洁净气体灭火剂并无区别。
但是,二氧化碳灭火剂并不归类于洁净气体灭火剂,二氧化碳灭火系统有独立的设计规范和产品标准。
洁净气体灭火剂和二氧化碳灭火剂,都是属于气体灭火剂类别。
一、在灭火器中的应用:
1、二氧化碳灭火剂可以应用于手提式灭火器和推车式灭火器中,主要通过冷却和窒息灭火。二氧化碳灭火器通常适用于B、C、E类火灾。
2、应用于灭火器的洁净气体灭火剂,目前只有六氟丙烷灭火剂,主要应用于手提式灭火器中,通过阻断燃烧链,化学抑制方式灭火,高效迅速。
洁净气体灭火器通常适应于A、B、C、E类火灾。
详见:灭火器-选型应用。
二、在管网、柜式、悬挂式灭火设备中的应用:
1、二氧化碳灭火剂主要应用于管网式气体灭火设备。
2、目前国内应用的洁净气体灭火剂,主要有IG541和七氟丙烷。IG541主要应用于管网式气体灭火设备;七氟丙烷可以应用于管网式、柜式和悬挂式气体灭火设备。
三、灭火机理及应用情况:
二氧化碳比空气重,主要通过冷却和窒息灭火,由于二氧化碳不到10%的浓度就会导致人体昏迷,而二氧化碳的灭火浓度都在34%以上,因此二氧化碳不能应用于经常有人场所,也不宜应用于地下室等场所。
IG541灭火剂通过降低氧气浓度(窒息)灭火,七氟丙烷灭火剂主要通过阻断燃烧链,化学抑制方式灭火,高效迅速。
从人体安全的角度,IG541和七氟丙烷均是较好的气体灭火剂,其设计浓度通常低于有毒性反应浓度(LOAEL浓度),尤其是IG541灭火剂,更是属于纯绿色环保的灭火剂。详见“气体灭火NOAEL、LOAEL,设计施工运维都必须掌握的重要指标!”
实际应用中,由于七氟丙烷的贮存压力相对较低,同等体积的灭火剂用量少(造价相对较低),具备更多的应用形式(管网式、柜式、悬挂式等),得以更广泛应用。