新规解读:消防用电负荷一览表!
石峥嵘:本文结合《民用建筑电气设计标准》(GB51348-2019)、《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)以及各专业规范要求,汇总各类场所的消防用电负荷标准:



注1:表中的“特别重要负荷”是指“一级负荷中的特别重要负荷”。
注2:本表规范简称及索引:
建规:《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版)
车规:《汽车库.修车库.停车场设计防火规范》(GB50067-2014)
民电规:《民用建筑电气设计标准》(GB51348-2019)
地铁规:《地铁设计规范》(GB50157-2013)
铁路规:《铁路工程设计防火规范》(TB10063-2016)
交电范:《交通建筑电气设计规范》(JGJ243-2011)
飞机库规:《飞机库设计防火规范》(GB50284-2008)
航站楼规:《民用机场航站楼设计防火规范》(GB51236-2017)
注3:本表由石峥嵘老师整理,相关解读参专题:h.1190119.com
申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言!
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!