消火栓按钮-到底设不设,怎样联动,怎样设?
消火栓是最常见的固定灭火设施,其配套设置的消火栓按钮,担当重要功能!
《民用建筑电气设计标准》关于消火栓按钮的三个要求,存在一定误区!
8月1日实施的《民用建筑电气设计标准》(GB51348-2019),认为消火栓按钮应设置在消火栓旁(13.4.7),部分住宅建筑可不设置消火栓按钮(13.4.7-2),且应由消火栓按钮的动作信号启动消火栓泵(13.4.1-2)。本文认为,这三个要求均存在一定误区,解说如下:
《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)明确要求(4.3.1):
1、当建筑物内设有火灾自动报警系统时,消火栓按钮的动作信号作为火灾报警系统和消火栓系统的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消防泵启动,消防泵的动作信号作为系统的联动反馈信号应反馈至消防控制室,并在消防联动控制器上显示。
消火栓按钮与手动火灾报警按钮的使用目的不同,不能互相替代。
稳高压系统中,虽然不需要消火栓按钮启动消防泵,但消火栓按钮给出的使用消火栓位置的报警信息是十分必要的,因此稳高压系统中,消火栓按钮也是不能省略的。
2、当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。
综上所述,除没有设置火灾自动报警系统的稳高压系统外,所有室内消火栓,均应设置消火栓按钮。具体解说,参专题:消火栓按钮-设置要点及应用,联动连锁应用条件!
1、《火灾自动报警系统施工及验收标准》(GB50166-2019)明确要求(3.3.16):消火栓按钮应设置在消火栓箱内。
2、消火栓按钮担当指示消火栓开启位置、报警和联动功能,但常人不容易识别消火栓按钮(紧急情况下专业人员也未必能及时识别),如不设置在箱体内,可能不会及时按压报警,耽误灭火战机。
1、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)规定:当消火栓所在报警区域的一只火灾探测器,或一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,同时消火栓按钮动作时,应联动消防水泵。
2、《火灾自动报警系统施工及验收标准》(GB50166-2019)第4.17.6规定:应使任一报警区域的两只火灾探测器,或一只火灾探测器和一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,同时使消火栓按钮动作,方可联动消火栓泵。
注:以上第1项和第2项,参专题理解:消火栓按钮报警联动信号的矛盾处置!
申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言!
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓



全部评论
最新 / 最热