突出屋顶的设备房(风机、水泵等)-是否设置消防设施?
石峥嵘:突出屋顶的设备房(风机、水泵等),是否需要设置消防设施、怎样设置消防设施,是争议已久的问题!
本文逐一解说屋顶设备用房消火栓、自动灭火、火灾报警、应急照明、排烟系统以及灭火器材等的相关设置要求。
文末附疑难探讨:高位消防水箱最低有效水位是否一定要高于屋顶设备房的水灭火设施?
一、室内消火栓系统属于全保护的消防设施,风机、水泵等公共设备用房应处于室内消火栓系统的保护范围内。
二、对于按规范要求设置自动灭火系统的建筑(即使仅在建筑的公共部位设置),其配套服务的风机、水泵等公共设备用房也应设置自动灭火系统。但对于设置在屋顶的这类设备用房,当与建筑的其他部分有较好的防火分隔措施(或一定的间隔距离)时,如无其他可燃物,应可以视为无可燃物场所,可不设置自动灭火系统。
考虑屋顶风机房或水泵房的特殊情况及火灾性质,当确认机房内除电气控制柜外无其他可燃物时,应可不设置自动灭火系统,如有需要,可考虑在电气控制柜内设置探火管灭火装置,有关探火管灭火装置要求,参见专题:探火管灭火装置的应用,以及防护区的特殊要求!
三、根据《烟规》4.4.5要求,对于排烟系统与通风空气调节系统共用的系统,其排烟风机与排风风机的合用机房内应设置自动喷水灭火系统,也就是说,不管建筑内的其他部位是否设置有自动喷水灭火系统,本部位均应设置自动喷水灭火系统。
注:如建筑内没有设置自动喷水灭火系统,本部位可以考虑设置局部应用的自动喷水灭火系统或设置其他自动灭火系统(气体灭火系统等)。
四、对于按规范要求设置火灾自动报警系统的建筑(即使仅在建筑的公共部位设置),其配套服务的风机、水泵等公共设备用房也应设置火灾自动报警系统。
注:《建规》8.4.1条文说明中,将卫生间、泳池、水泵房等列为火灾危险性小的部位,并不要求设置火灾自动报警系统。由于水泵房存在电气火灾等不确定因素,因此,对于要求设置火灾自动灭火系统的建筑,其水泵房部位仍宜设置火灾自动报警系统。
五、风机、水泵等公共设备用房必须配备灭火器等常规消防器材(或处于这类消防器材的保护范围内)。
六、消防水泵房(含消防稳压装置的设备房)、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的设备房应设置备用照明,其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。
七、屋顶风机、水泵等公共设备用房,非经常有人场所和可燃物较多场所,不需要设置排烟系统。
八、疑难处置:
高位消防水箱最低有效水位是否一定要高于屋顶设备房的水灭火设施?
回答:高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,但对于突出顶层以上的部分设备用房,不做严格要求。
解析:消防水箱的主要作用是供给建筑初期火灾时的消防用水量,稳压设施等存在不确定性,因此,高位消防水箱的最低水位应高于其所服务的水灭火设施,但对于突出顶层以上的部分设备用房,可能存在一定困难,考虑这些设备用房的火灾负荷小,人员少,因此不做严格要求。
申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言!
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓

全部评论
最新 / 最热