- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
物品(物质)的火灾危险性分类!
物品(物质)的火灾危险性分类,是依据物质性质、物态形式、操作条件、环境温度和储存方式等因素,按不同火灾风险等级分类。
物品(物质)的火灾危险性分类,是决定厂房、仓库、构筑物火灾危险性分类的关键要素,合理处置物品(物质)的火灾危险性分类,有利生产、储存和运输管理。
不同物品(物质)的火灾危险性分类,以及生产场所(厂房)和储存场所(仓库)的火灾危险性分类,主要确定于1974版《建筑设计防火规范》(TJ16-74),至今已近50年,理解分类原则,方可适应现代项目之需求。
参考专题:概论| 火灾危险性分类!
工业建(构)筑物的主要功能,是生产、储存、运输各类工业制品及物品。
在仓库等储存类场所中,储存物的属性清晰,可量化,通常统称为物品。在评定储存类场所的火灾危险性分类时,通常描述为“储存物品的火灾危险性分类”。
在厂房等生产类场所中,可能包括难以量化的中间产物和需要处理或排放的副产物,不便以“物品”相称,通常统称为物质。在评定生产类场所的火灾危险性分类时,通常描述为“使用或生产物质的火灾危险性分类”。
由上可知,物质包含物品,物质的概念更为宽泛,所谓“物品的火灾危险性分类”,其实质是其“组成物质的火灾危险性分类”。
二、主要分类。

三、影响物品(物质)火灾危险性分类的关键要素:
1、物质的物态形式(固态、液态、气态)。
固态、液态、气态是常见的物态形式,对于可燃物来说,这三类物态形式的风险等级是逐步增加的,比如,液态存在流淌风险,蒸发速率大;气态存在闪燃和爆炸风险,等等。
示例:对于丙类可燃物质,当以粉尘(粉末)、纤维、飞屑、雾滴状态悬浮于空气中时,与空气中的氧气有更大接触面积,在一定浓度下可能发生闪燃和爆炸。甚至对于某些不燃性物品(如铝、锌等),在粉末状时同样具备闪燃和爆炸风险。
2、物质的闪点、燃点、自燃点、爆炸下限。
易燃可燃类物质的火灾危险性分类依据,主要有闪点、燃点、自燃点和爆炸下限等。比如,可燃液体的闪点,可燃固体的燃点、自燃点,可燃气体的爆炸下限,等等。
参考专题:火灾危险性分类| 液体闪点、固体燃点(自燃点)、气体爆炸下限!
3、氧化还原性能。
物质的氧化还原性能,直接关系火灾风险等级大小,强氧化剂和强还原剂,可能存在易燃易爆风险。
4、生产工艺条件。
在生产类场所中,火灾危险性分类与生产工艺相关,在一些高温、高压的生产类环境中,可存在不同类型的火灾危险特征。比如,被加热到自燃点以上的密闭设备内的物质,一旦泄漏,就会在空气中自燃,等等。
四、物品(物质)的火灾危险性分类(分项)。
物质的物态形式(固态、液态、气态),闪点、燃点、自燃点,以及氧化还原性能、生产工艺条件等,直接关系火灾危险性大小,分类阐述如下:
1、可燃、易燃液体。
在可燃易燃液体的生产、操作、储存、运输和安全管理中,通常以闪点温度作为易燃易爆性能的判定指标。
易燃可燃液体的火灾危险性类别,可分为甲、乙、丙三类,以闪点温度28℃、60℃作为分界点。
(1)甲类:闪点小于28℃的液体;
(2)乙类:闪点不小于28℃但小于60℃的液体;
(3)丙类:闪点不小于60℃的液体。
可燃液体较为常见,具备较大火灾风险,通常列为第1项,具体分类举例,参生产的火灾危险性分类:甲类(第1项)、乙类(第1项)、丙类(第1项);储存物品的火灾危险性分类:甲类(第1项)、乙类(第1项)、丙类(第1项)。
有关易燃可燃液体的分类方法,参专题:甲.乙.丙类液体,火灾危险性分类原则、发展概述!
2、可燃气体。
可燃气体又称易燃气体,一旦泄漏易造成爆炸风险,通常以爆炸下限作为火灾危险性分类指标。考虑绝大多数可燃气体的爆炸下限均低于10%,因此将爆炸下限小于10%的气体划为甲类,以最大限度防范可燃气体带来的火灾风险;对于爆炸下限不小于10%的气体,火灾危险性分类为乙类。
具体分类举例,参生产的火灾危险性分类:甲类(第2项)、乙类(第2项);储存物品的火灾危险性分类:甲类(第2项)、乙类(第2项)。
有关可燃气体的火灾危险性分类及爆炸下限,参专题:火灾危险性分类| 液体闪点、固体燃点(自燃点)、气体爆炸下限!
3、能自行分解或在空气中氧化能导致自燃或爆炸的物质。
(1)自燃点较低的物质:
工作或储存环境温度下,可能引发自燃或爆炸的物质。
(2)能自行分解或在空气中氧化能导致自燃或爆炸的物质:
在工作或储存环境温度下,可自行分解或与空气接触后发生氧化作用,可能导致燃烧或爆炸的物质。
以上2类物质,通常列为甲类(第3项),具体分类举例,参生产的火灾危险性分类:甲类(第3项);储存物品的火灾危险性分类:甲类(第3项)。
(3)具备以上特征,但未达甲类标准的物质,通常列为乙类(第4项)。
乙类第4项是指不属于甲类的易燃固体,这类物质燃点较低,存在燃烧或爆炸的可能,风险较甲类易燃固体低,燃烧速度较慢,但仍可能放出有毒气体,如硫黄、樟脑或松香等的生产。
具体分类举例,参生产的火灾危险性分类:乙类(第4项);储存物品的火灾危险性分类:乙类(第4项)。
4、受到水或空气中水蒸气的作用,能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质。
在工作环境温度下,当物质遇水或空气中的水蒸气发生反应,产生氢气或其它可燃气体时,容易引发燃烧或爆炸,这类物质遇酸或氧化剂通常也会发生剧烈反应,火灾危险性比遇水或水蒸气时更大,比如钾、钠、氧化钠、氢化钙、碳化钙、磷化钙等。
这类物质通常列为甲类(第4项),具体分类举例,参生产的火灾危险性分类:甲类(第4项);储存物品的火灾危险性分类:甲类(第4项)。
注:储存物品的火灾危险性分类中,受到水或空气中水蒸气的作用能产生爆炸下限小于10%气体的固体物质,属于甲类(第2项)。
5、强氧化性物质:
(1)强氧化剂:
强氧化性物质,往往对于酸、碱、热敏感,撞击、摩擦、催化或与易燃品、还原剂等接触后能迅速分解,易发生燃烧或爆炸,如氯酸钠、氯酸钾、过氧化氢、过氧化钠等。
遇酸、受热、撞击、摩擦、催化以及遇有机物或硫黄等易燃的无机物,极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂,列为甲类(第5项),具体分类举例,参生产的火灾危险性分类:甲类(第5项);储存物品的火灾危险性分类:甲类(第5项)。
(2)不属于甲类的强氧化剂。
这类物质比甲类(第5项)的性质稳定些,但遇热、还原剂、酸、碱等仍能分解产生高热,遇其他氧化剂也能分解发生燃烧甚至爆炸,如过二硫酸钠、高碘酸、重铬酸钠、过醋酸等。
这类物质通常列为乙类(第3项),具体分类举例,参生产的火灾危险性分类:乙类(第3项);储存物品的火灾危险性分类:乙类(第3项)。
6、受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质。
这类物质的燃点较低易燃烧,受热、撞击、摩擦或与氧化剂接触能引起剧烈燃烧或爆炸,燃烧速度快,燃烧产物毒性大,如赤磷、三硫化二磷等的生产。
这类物质通常列为甲类(第6项),具体分类举例,参生产的火灾危险性分类:甲类(第6项);储存物品的火灾危险性分类:甲类(第6项)。
7、在密闭设备内操作温度不小于物质本身自燃点的生产。
生产中的物质在密闭设备内进行,被加热到自燃点以上,因设备内没有助燃气体,所以不会燃烧,一旦设备或管道泄漏,就会在空气中自燃。
这种情形仅出现在生产场所,列为甲类(第7项),具体分类举例,参生产的火灾危险性分类:甲类(第7项)。
8、助燃气体。
助燃气体本身不能燃烧(如氧气),但在有火源的情况下,如遇可燃物会加速燃烧,甚至有些含碳的难燃或不燃固体也会迅速燃烧。
助燃气体列为乙类(第5项),具体分类举例,参生产的火灾危险性分类:乙类(第5项);储存物品的火灾危险性分类:乙类(第5项)。
9、能与空气形成爆炸性混合物的浮游状态的粉尘、纤维、闪点不小于60℃的液体雾滴。
可燃物质的粉尘、纤维、雾滴悬浮在空气中,与氧气有更大接触面积,一定浓度下可引发闪燃和爆炸,比如煤粉、面粉、谷物粉尘等,实际上,镁、铝、锌等金属粉尘,同样可以引发燃烧爆炸。
这种情形仅出现在生产场所,列为乙类(第6项),具体分类举例,参生产的火灾危险性分类:乙类(第6项)。
10、常温下与空气接触能缓慢氧化,积热不散引起自燃的物品。
漆布、油布、油纸、油绸及其制品等,接触空气可缓慢氧化发热,当采用堆放等通风不良的储存方式时,积热不散可能引发火灾,这类场所通常列为乙类。
这种情形主要出现在储存场所,列为乙类(第6项),具体分类举例,参储存物品的火灾危险性分类:乙类(第6项)。
11、可燃液体。
本条所述的可燃液体,是指闪点大于60℃的可燃液体,这类液体受到火焰或高温作用时燃烧,火源移走后仍能持续燃烧(不少于5s),比如闪点大于60℃的柴油、动物油、植物油等,可熔化的可燃固体也应视为丙类液体,如石蜡、沥青等。
这类可燃液体列为丙类(第1项),具体分类举例,参生产的火灾危险性分类:丙类(第1项);储存物品的火灾危险性分类:丙类(第1项)。
12、可燃固体。
本条所述的可燃固体,是指物质的燃点较高,在空气中受到火焰或高温作用时能够着火或微燃,当火源移走后仍能持续燃烧或微燃,比如木料、棉花、橡胶等。
这类可燃物质列为丙类(第2项),具体分类举例,参生产的火灾危险性分类:丙类(第2项);储存物品的火灾危险性分类:丙类(第2项)。
13、难燃性物品。
这类物质受到火焰或高温作用时难着火、难微燃、难碳化,当火源移走后燃烧或微燃立即停止。
难燃性物质列为丁类,具体分类举例,参生产的火灾危险性分类:丁类(第3项);储存物品的火灾危险性分类:丁类。
14、不燃性物品。
这类物质受到火烧时,不着火、不微燃、不碳化,不会引起火灾。
不燃性物质列为戊类,具体分类举例,参生产火灾危险性戊类;储存物品的火灾危险性戊类。
重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:概论| 火灾危险性分类!
- 下一篇:生产场所(厂房)的火灾危险性分类!

全部评论
最新 / 最热