- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
环形消防车道与两处其他车道连通-误区,处置措施!
石峥嵘:环形消防车道至少应有两处与其他车道连通,当连通的两处车道为小区(或厂区)内部道路时,需保证对应的内部道路也有两处与外界道路连通。否则,仅是形式上的环形消防车道,无实质意义!
一、满足一定条件的建筑需要设置环形消防车道,环形消防车道至少应有两处与其他车道连通,目的是确保救援车辆能从不同方向进入环形车道(图示1)。

二、在一些小区(或厂区)中,当连通的两处其他车道为小区(或厂区)内部道路时,需保证对应的内部道路也有两处与外界道路连通(图示2)

(图示2)
三、图示2中,如对应的内部道路只有一个出口,这种建筑仅是形式上的环形车道,没有解决实质问题,不应许可,参见图示3:

四、疑难处置:
在图示3中,当小区或厂区受特殊情况限制,只有一处与外界道路连通时,应采取相应的应急救援保障措施(比如:设置内部消防救援站等)。
申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言!
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓



全部评论
最新 / 最热