耐火极限及分类-防火卷帘、防火玻璃、防火门、防火窗!
石峥嵘:在防火窗、防火门、防火玻璃、防火卷帘的产品标准中,耐火性能、耐火极限、耐火等级等概念交叉重叠,确有乱象,但只要理解耐火极限的概念及基本判定依据,貌似纷繁复杂的分类,立马简单明了!
耐火极限包括承载能力、完整性或隔热性三项指标,对于防火卷帘、防火玻璃、防火门、防火窗等建筑分隔构件,通常只需要对耐火完整性和隔热性进行判定,并以此进行分类。
分述如下:
一、耐火极限的概念:
1、耐火极限是在标准耐火试验条件下,建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起,至失去承载能力、完整性或隔热性时止所用时间(用小时表示)。

2、通常情况下,对于非承重吊顶构件和非承重垂直分隔构件,只需要依据《建筑构件耐火试验方法第1部分:通用要求》(GB/T9978.1)中的相应规定,对构件耐火的完整性和隔热性进行判定。
3、对于防火卷帘、防火玻璃、防火门、防火窗等建筑分隔构件,也是依据各自的产品标准,以耐火完整性和隔热性作判定条件。

二、防火窗:
1、判定依据:《防火窗》(GB16809-2008)
2、防火窗的耐火性能分类与耐火等级代号如下:(4.2.2)

3、如上表所述,防火窗分为隔热防火窗(A类)和非隔热防火窗(C类),隔热防火窗满足耐火完整性和耐火隔热性要求,非隔热防火窗仅满足耐火完整性要求。
4、参考专题:
三、防火玻璃:
1、判定依据:《建筑用安全玻璃第1部分:防火玻璃》(GB15763.1-2009)
2、和防火窗类似,按耐火性能分类,防火玻璃可分为隔热型防火玻璃(A类)和非隔热型防火玻璃(C类),简称A类防火玻璃和C类防火玻璃:

3、防火玻璃按耐火极限可分为五个等级:0.50h、1.00h、1.50h、2.00h、3.00h。
4、参考专题:
四、防火卷帘:
1、判定依据:《防火卷帘》(GB14102-2005)

注1:钢质防火卷帘,指用钢质材料做帘板、导轨、座板、门楣、箱体等,并配以卷门机和控制箱所组成的能符合耐火完整性要求的卷帘。
注2:无机纤维复合防火卷帘,指用无机纤维材料做帘面(内配不锈钢丝或不锈钢丝绳),用钢质材料做夹板、导轨、座板、门楣、箱体等,并配以卷门机和控制箱所组成的能符合耐火完整性要求的卷帘。注:无机纤维复合防火卷帘已停用。
注3:特级防火卷帘,指用钢质材料或无机纤维材料做帘面,用钢质材料做导轨、座板、夹板、门楣、箱体等,并配以卷门机和控制箱所组成的能符合耐火完整性、隔热性和防烟性能要求的卷帘。
注4:特级防火卷帘本身就必须具备防烟性能,因此没有单独的防烟性能分类。
五、防火门:
1、判定依据:《防火门》(GB12955-2008)。

3、和防火玻璃、防火窗、防火卷帘不同的是,通常情况下,我们很少使用部分隔热防火门(B类防火门)和非隔热防火门(C类防火门),都是使用同时满足耐火完整性和耐火隔热性要求的隔热型防火门(A类),其中最常用的是甲级、乙级、丙级防火门。

4、参考专题:
六、综述:
对于防火卷帘、防火玻璃、防火门、防火窗等建筑分隔构件,是依据各自的产品标准,以耐火完整性和隔热性作判定条件。
在这些产品标准中,虽然耐火性能、耐火极限、耐火等级等概念交叉重叠,但只要理解耐火极限的概念及基本判定依据,貌似纷繁复杂的分类,立马简单明了!
申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言!
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!