窗间墙、窗槛墙部位-可否采用防火窗?
石峥嵘:可开启的防火窗,就是活动式防火窗,可靠性相对较差,存在不确定因素。
窗槛墙和窗间墙部位可以采用防火玻璃墙,不应采用可开启的防火窗(活动式防火窗)。
一、窗间墙、窗槛墙的概念:
1、窗间墙、窗槛墙和防火挑檐,是防止火灾通过建筑外立面的开口从建筑外部蔓延的防火分隔措施。
根据规范要求,建筑外墙上、下层开口之间应设置高度不小于1.2m的实体墙或挑出宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的防火挑檐。本条文中“1.2m的实体墙”,就是我们常说的窗槛墙。

2、有关窗间墙、窗槛墙的概念,可参专题理解:窗槛墙、窗间墙、防火挑檐、防护挑檐-区别及应用!
窗间墙、窗槛墙示意图如下:

二、问题及解答:
窗槛墙和窗间墙部位能不能设置防火窗?

依此可知,窗槛墙部位不应设置可开启的防火窗。
四、结论:
由上可知,窗槛墙部位可以采用防火玻璃墙或固定式防火窗,不应采用可开启的防火窗(活动式防火窗)。
窗间墙部位也应依此要求执行。
五、附:防火玻璃墙的规范图示:

申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言!