汽车库的汽车坡道,是否计入防火分区建筑面积?
石峥嵘:连通汽车库上下楼层的汽车坡道,是否需要计入防火分区建筑面积,是多年来悬而未决的问题!有观点认为,汽车坡道无火灾风险,当汽车坡道出入口采取了防火分隔措施时,可不计入防火分区建筑面积。
理解汽车库防火分区最大允许建筑面积的确定原则,即可解决相关争议!
对于常规的公共建筑,单位面积的火灾负荷决定火灾规模,因此,对于采取防火分隔措施的无火灾风险区域,可能无需计入防火分区建筑面积。
但是,在汽车库中,停车数量是决定防火分区火灾负荷和火灾规模的关键要素,汽车库防火分区建筑面积的确定,应综合考虑最大停车数量。现实应用中的汽车库,每个防火分区的停车数量,通常已超最大限值,不能再以其他理由扩大防火分区最大允许建筑面积,汽车库的汽车坡道,应计入防火分区建筑面积!
防火分区建筑面积是限制车库停车数量的必要手段,宜从严限制!对于设置常规自动喷水灭火系统的汽车库,当防火分区最大允许建筑面积加倍时,更应从严处置!
分解如下:
一、虽然《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》对汽车库坡道部位提出了较为严格的防火要求,但毕竟属于室内区域,实际应用中,仍存在一定火灾风险。
二、停车数量是决定汽车库防火分区火灾负荷和火灾规模的关键要素,实际应用中的车库,停车数量通常会较大幅度的超防火分区规模,在计算防火分区面积时,应从严处置。
对于常规的公共建筑,单位面积的火灾负荷决定火灾规模,因此,对于采取防火分隔措施的无火灾风险区域,可能无需计入防火分区建筑面积。
但是,在汽车库中,停车数量是决定防火分区火灾负荷和火灾规模的关键要素,汽车库防火分区建筑面积的确定,应综合考虑最大停车数量。
现行规范在确定防火分区最大允许建筑面积时,以每辆小汽车停车面积约30㎡计,而实际应用中,车辆平均停车面积均小于此值,也就是说,按现在的防火分区面积,实际停车数量已超防火分区规模,不能再以其他理由扩大防火分区的最大允许建筑面积。示例:在一、二耐火等级的单层汽车库中,一个防火分区的最大允许建筑面积为3000㎡,最多停车数为80辆~100辆,而实际应用中的停车数量均已较大幅度超限。
因此,在计算汽车库防火分区面积时,应从严处置,连接上下楼层汽车库的汽车坡道,应计入防火分区建筑面积!
三、尤其是,当采用常规自动喷水灭火系统扩大防火分区最大允许建筑面积时,有违面积放大的原则和初衷,更应从严处置。
通常认为,自动灭火系统能及时控制和扑灭防火分区内的初起火灾,有效地控制火势蔓延,运行维护良好的自动灭火设施,能较大地提高消防安全性。当防火分区设置自动灭火系统后,防火分区的建筑面积可以增加1倍。
但是,汽车库以油类火灾为主,适应的灭火系统为泡沫-水喷淋系统,当采用常规自动喷水灭火系统时,并不能有效控制和扑灭火灾,不能有效提升消防安全性,有违扩大防火分区最大允许建筑面积的初衷。因此,当采用常规自动喷水灭火系统扩大防火分区最大允许建筑面积时,更应严格限制防火分区的最大允许建筑面积。
四、综上,防火分区建筑面积是限制车库停车数量的必要手段,汽车库上下层的坡道及洞口部位,应计入防火分区建筑面积,确有困难时,可综合实际停车数量确定。
参考专题:释惑| 防火分区面积,典型场所-应用举例(60类)
重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓



全部评论
最新 / 最热