疏散走道尽端到安全出口的距离,是否需要限制?
石峥嵘:规范图示没有明示疏散走道尽端到安全出口的距离要求,通常情况下,仅需控制好疏散门到安全出口的距离即可。但是,一些特例情况,仍需控制走道任意一点到安全出口的距离。
一、有关安全疏散距离的概念:
通常情况下,公共建筑的安全疏散距离,包括房间内任一点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离(L1)和房间疏散门至最近安全出口的直线距离(L2),其中L1对应《建规》5.5.17第3款规定,L2对应《建规》5.5.17表5.5.17的规定(图示1、图示2)

(图示1)

(图示2)
更多关于安全疏散距离的概念,可参专题:安全疏散-大房间短走道&小房间长走道,区别及应用!
二、引发的问题:
由上述示例和规范图示可知,在计算疏散走道的疏散距离时,并没有考虑疏散走道L3的长度(图示3),那么,L3是否不受限制?也就是说,疏散走道尽端到安全出口的距离,是否要受限制?

三、释疑:
疏散走道是用于人员疏散通行至安全出口或相邻防火分区的走道,疏散走道的两侧隔墙和楼板应满足相应建筑耐火等级的燃烧性能和耐火极限要求,疏散走道不能有可燃物,也不能作为工作或作业场所。因此,通常情况下,疏散走道不会是火灾发生部位,人员也不会在走道过多逗留。另一方面,疏散走道两侧房间内的疏散距离,也从侧面限制了疏散走道的长度。
因此,规范图示没有明示疏散走道尽端到安全出口的距离要求,通常情况下,仅需控制好疏散门到安全出口的距离即可。
注:有关疏散走道概念以及与疏散通道的异同,可参专题:建筑防火-疏散走道、疏散通道的区别及概念,疑难探讨!
需要注意的特殊情况:
1、有些特殊情况下,房间并没有向疏散走道开设疏散门(房间用作其他功能空间或通过其他疏散走道疏散),就可能出现L3较大的情况(示例4),这时应予控制。本示例中,L3可以参照房间内任一点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离(L1)控制。

2、在一些商业场所的走道或连廊等部位,可能成为扩大的空间,成为人员逗留的场所,这时必须适当控制安全疏散距离,防止极端情况的发生。
3、丁字形走道,应遵行特殊规定,详见专题:T形、回形走道的宜与忌-消防安全疏散原则及应用!
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!