灭火设施探讨-医院手术室.设备房(X线、CT,MRI,DSA、B超等)
1、需要设置自动灭火设施的建筑,其所属的特殊设备用房,均应设置自动灭火系统,可以采用自动喷水灭火系统或气体灭火系统。
2、贵重设备用房和特殊重要设备室,应设置气体灭火系统。
3、血液病房、手术室和有创检查的设备机房,不应设置自动灭火系统。
参考专题:医院及医疗建筑-建筑防火及消防设施要求!
文末附疑难探讨,同时阐述了特殊设备用房的室内消火栓、火灾自动报警、防排烟等消防设施要求。
详解如下:
一、对于需要设置自动灭火系统的建筑,其所属的特殊设备用房,应设置自动灭火系统,如不能用水保护,可以采用气体灭火系统。
根据《建筑设计防火规范》要求,需要设置自动灭火系统的医疗建筑如下:
1、单、多层医疗建筑:任一层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的病房楼、门诊楼和手术部等场所,应设置自动灭火系统。(8.3.4)
2、高层医疗建筑:应设置自动灭火系统。(8.3.3)
二、贵重设备用房和特殊重要设备室,需要设置气体灭火系统。
1、根据《综合医院建筑设计规范》(6.7.3)要求,医院的“贵重设备用房”应设置气体灭火系统。
2、根据《建筑设计防火规范》(8.3.9)要求,“特殊重要设备室”需要设置气体灭火系统。
注1:即使不需要设置自动灭火系统的建筑,其贵重设备用房和特殊重要设备室也应设置气体灭火系统。
注2:实际应用中,设备价值及重要性的评估,是个相对的概念,应根据设备价值、失火损失影响、设备中断的影响等因素确定,同样的设备,不同单位的评定指标不一样。因此,特殊设备用房是否属于贵重设备用房或特殊重要设备室,应综合实际使用需要,和业主、运营方沟通确定。
参考专题:哪些情况属于需要采用气体灭火的“特殊重要设备室”。
3、七氟丙烷、IG541等洁净气体灭火系统,具有对人体安全,灭火迅速、无污渍等特点,可抢救性保护贵重设备!
4、需要说明的是,在经常有人场所,气体灭火系统的设计,必须严格控制灭火设计浓度,尽量不要超过无毒性反应浓度(NOAEL浓度),不应大于有毒性反应浓度(LOAEL浓度),具体可参专题:气体灭火| 有毒性.无毒性反应浓度,必须掌握的重要指标!
同时,考虑被检查人员可能行动不便,因此,在有人场所的特殊设备用房,气体灭火系统宜采用手动控制的方式。
三、手术室、有创检查的设备机房,不应设置自动灭火系统。(6.7.4)
四、关于特殊设备用房的室内消火栓、火灾自动报警、防排烟等消防设施要求:
室内消火栓和防烟系统均设置在公共部位,与特殊设备用房关系不大。
火灾自动报警系统的设置,可按常规方式处理,特殊情况下可以采用吸气式感烟火灾探测器等早期探测系统。
特殊设备用房通常不需要设置排烟系统。
五、疑难探讨:
目前规范许可使用的,常见的气体灭火剂,主要是七氟丙烷(FM200)和IG541(烟烙尽)这两种。二氧化碳灭火剂应属于洁净气体灭火剂,但不能应用在经常有人场所,详见专题:洁净气体灭火剂和二氧化碳灭火剂-区别及应用!
这两个概念基本相近。
在医疗系统中,设备价值及重要性的评估,应根据设备价值、失火损失影响、设备中断的影响等因素确定,同样的设备,不同单位的评定指标不一样。因此,特殊设备用房是否属于贵重设备用房,应综合实际使用需要,和业主、运营方沟通确定。
当气体灭火剂的设计浓度不超过LOAEL浓度时,即使出现误喷,对人体也是相对安全的。比如:七氟丙烷在计算机房的灭火设计浓度宜采用8%,而七氟丙烷的LOAEL浓度为10.5%;同样IG541在计算机房等场所的设计浓度也是低于LOAEL浓度。
因此,在经常有人场所中,只要严格控制灭火设计浓度,就是相对安全的,具体可参专题:气体灭火| 有毒性.无毒性反应浓度,必须掌握的重要指标!
同时,考虑被检查人员可能行动不便,因此,在有人场所的特殊设备用房,气体灭火系统宜采用手动控制的方式。
对于有辐射场所,必须考虑泄压口的影响以及泄压后有害物质的处置。
同时,需要说明的是:泄压口设置的目的,是防止气体灭火喷放时内压超过防护区的承受能力,对防护区造成破坏,因此,对于一些不能设置泄压口的特殊场所,当气体灭火喷放不会超过防护区及相关设施的承受能力时,可以不设置泄压口。关于泄压口及防护区压力计算,参见专题:特殊场所气体灭火系统-泄压口怎么破!-医疗CT、MRI设备用房,以及特殊库房等!
室内消火栓和防烟系统均设置在公共部位,与特殊设备用房关系不大。
火灾自动报警系统的设置,可按常规方式处理,特殊情况下可以采用吸气式感烟火灾探测器等早期探测系统。
特殊设备用房通常不需要设置排烟系统。
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓

全部评论
最新 / 最热