- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
市政、室外消火栓| 功能分解,争议处置!
石峥嵘:室外消火栓是消防车取水的主要途径,直接关系消防车效能发挥,在进行市政、室外消防给水系统设计时,应合理设置市政、室外消火栓。
市政消火栓是设置于市政给水管网上的室外消火栓,与建(构)筑物的室外消火栓属同一产品,本文所述的室外消火栓及要求,同样适应于市政消火栓。
本文包括室外消火栓的以下要点:
一、室外消火栓-主要功能:

二、室外消火栓-规格、结构、连接方式:
1、室外消火栓的进水口通径,有100mm和150mm两种:
① 进水口通径为150mm的室外消火栓,吸水管连接口规格为150mm,水带连接口规格为80mm或65mm。
② 进水口通径为100mm的室外消火栓,吸水管连接口规格为100mm,水带连接口规格为65mm。
注:依《消水规》7.2.2要求,室外消火栓的水带连接口应采用65mm栓口。
2、室外消火栓的出水口,连接方式:
室外消火栓的出水口,包括消防水带连接口和吸水管连接口。
水带连接口采用内扣连接,主要用于连接消防水带(图示左);吸水管连接口采用螺纹连接,主要用于连接消防车水泵的吸水管(图示右)。

注:室内消火栓和室外消火栓配套的水带连接口,均为内扣式接口,同规格的消防水带可通用。
3、室外消火栓的主要结构:

地上式室外消火栓-结构分解

地下式室外消火栓-结构分解
三、室外消火栓-消防车取水方式:
室外消火栓的主要功能是供消防车从市政给水管网或室外给水管网取水,消防车从室外消火栓取水的方式,主要有两种:
1、通过消防水带直接注水:
通常情况下,市政消火栓和室外消火栓的供水压力不会小于0.10MPa(从地面算起),且栓头配有65mm或80mm的水带连接口,通过消防水带,即可向消防车水罐的注水口加水,这是最方便和简易的操作方式,也是最常见的操作方式。
2、通过吸水管从室外消火栓吸水:
2.1 当消火栓压力较低不能满足直接注水条件时,可通过消防车水泵从消火栓的吸水管连接口吸水。
2.2 当消防车取水和灭火同步时,消防车水泵也可能需要从消火栓的吸水管连接口吸水。
按一辆消防车出2支水枪计算,当灭火和取水同步时,消防车吸水流量可达10L/s~15L/s,举高消防车的出水流量更大(可能达50L/s以上),而消火栓水带通常为65mm,且为软管,不具备负压吸水能力,往往难以满足消防车取水流量要求。这时,消防车水泵可从更大口径的消火栓吸水管连接口吸水,吸水管通常为100mm或150mm,且能满足负压吸水要求。
2.3 当消防车水泵从消火栓的吸水管连接口吸水时,应考虑操作便利以及最大吸水高度要求,参专题:消防车,可否从市政(室外)消火栓吸水?
3、有关消防车取水操作及要求,参专题:消防车-主要取水(补水)方式,应用误区!
四、地上、地下室外消火栓-区别及应用:
1、地上式消火栓:
地上式消火栓的阀、出水口和部分栓体露出地面,易于辨识且操作方便,通常情况下,宜采用地上式室外消火栓。

地上式室外消火栓
2、地下式消火栓:
地下式消火栓的阀、出水口和栓体等均安装在地下栓井中,主要应用于寒冷冰冻地区,栓井直径不宜小于1.5m,当消火栓取水口在冰冻线以上时,应采取保温措施。
地下消火栓不方便操作,且容易被冰雪覆盖,当市政消火栓采用地下式室外消火栓时,宜增设消防水鹤,有关消防水鹤,可参专题理解:消防水鹤

五、室外消火栓-泄水装置:
室外消火栓应装设自动排放余水装置,也称为泄水装置、泄水口,消火栓使用完毕后,可排放栓体内的余水,防止在冰冻期胀裂消防栓。
依《室外消火栓》(GB4452)要求,当消火栓处于正常使用(全开启)状态,且水压不小于0.1MPa时,该装置不得发生渗漏现象。
六、室外消火栓-供水压力:
1、为方便消防车取水,除设置于消防水池的室外消火栓外,室外消火栓应满足一定压力要求:
① 当给水管网设有室外消火栓时,其平时运行工作压力不应小于0.14MPa。
② 火灾时水力最不利室外消火栓的出流量不应小于15L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。
处置建议:实际应用中,保证第②项要求即可,当不具备测试消火栓出流量条件时,可结合取水高度,参照第①项要求检验。
2、担负灭火功能的室外消火栓,尚应满足灭火压力要求:
室外消火栓的主要功能是供消防车从市政给水管网或室外给水管网取水,通常采用低压给水系统,满足第1项所述的基本压力要求即可,当室外消火栓担负灭火功能时,尚应满足灭火压力要求。
担负灭火功能的消火栓,主要是指兼顾室内消火栓功能的室外消火栓,可为建(构)筑物提供防护冷却或灭火保护。
3、设置于消防水池的室外消火栓,应满足消防车取水要求:
设置于消防水池的室外消火栓,通常难以达到第1项所述的压力要求,消防车水泵需要从消火栓的吸水管连接口吸水,为方便取水操作,宜采用地上式消火栓,并应保证消防车取水条件。具体要求,参专题:消防车,可否从市政(室外)消火栓吸水?
七、室外消火栓-选型要求:
1、市政消火栓,以及设计流量为15L/s的其他室外消火栓,进水口通径宜为150mm。
2、设计流量为10L/s的室外消火栓,进水口通径可为100mm。
3、连接于室外消防水池的室外消火栓,进水口通径宜为150mm。
注:消防车灭火和取水同步时,吸水流量较大,因此室外消防给水管网和室外消火栓均不宜小于150mm。
八、室外消火栓-型号编制方法:
室外消火栓的型号编制方法,如下所示:

示例1:公称通径为100mm、公称压力为1.6MPa、吸水管连接口为100mm、水带连接口为65mm的地上消火栓,其型号表示为:SS 100/65-1.6。
示例2:公称通径为150mm、公称压力为1.6MPa、吸水管连接口为150mm、水带连接口为65mm的地上消火栓,其型号表示为:SS 150/65-1.6。
示例3:公称通径为100mm、公称压力为1.6MPa、吸水管连接口为100mm、水带连接口为65mm的地下消火栓,其型号表示为:SA 100/65-1.6。
示例4:公称通径为150mm、公称压力为1.6MPa、吸水管连接口为150mm、水带连接口为65mm的地下消火栓,其型号表示为:SA 150/65-1.6。
注:室外消火栓的水带连接口通径,主要有65mm和80mm,宜采用65mm,可与65mm的室内消火栓水带通用。
重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓



全部评论
最新 / 最热