消防车,可否从市政(室外)消火栓吸水?
相关专题:
一、消防车补水的常用方式。
装备有水罐的消防车,需要进行消防补水,通常有三种补水方式:
方式一:通过市政(室外)消火栓注水,这是最方便快捷,也是最常用的方式。
方式二:通过消防车水泵吸水。
方式三:通过消防水鹤注水。
有关消防车补水的具体要求,参专题:消防车| 主要取水(补水)方式,应用误区!
二、市政(室外)消火栓的主要接口及结构分解。
1、主要接口:
市政消火栓即室外消火栓,是设置在市政给水管网上的室外消火栓,室外消火栓的出水口,包括消防水带连接口和吸水管连接口。
水带连接口采用内扣连接,主要用于连接消防水带。吸水管连接口采用螺纹连接,主要用于连接消防车水泵的吸水管。
2、结构分解:


地下式消火栓-主要结构示意
三、通过室外消火栓的水带连接口注水,是消防车的主要补水方式:

三、通过室外消火栓的吸水管连接口吸水,是可行的消防车补水方式,也是必要的补水方式:
1、当消火栓压力较低不能满足直接注水条件时,可通过消防车水泵从消火栓的吸水管连接口吸水。
尤其对于直接连接消防水池的市政(室外)消火栓,通常难以满足主动注水压力要求,需要采用消防泵吸水的方式。
2、当消防车取水和灭火同步时,消防车水泵也可能需要通过消火栓吸水管连接口吸水。
按一辆消防车出2支水枪计算,当灭火和取水同步时,消防车吸水流量可达10L/s~15L/s,举高消防车的出水流量更大(可能达50L/s以上),而消火栓水带通常为65mm,且为软管,不具备负压吸水能力,往往难以满足消防车取水流量要求。这时,消防车水泵可从更大口径的消火栓吸水管连接口吸水,吸水管通常为100mm或150mm,且能满足负压吸水要求。

室外消火栓-吸水管连接口

消防车水泵-室外消火栓吸水管连接口
四、消防车水泵从消火栓吸水管吸水的注意事项。
当消防车水泵从市政(室外)消火栓的吸水管连接口吸水时,需要考虑操作便利和最大吸水高度要求。
1、宜采用地上式消火栓:
消防车水泵的吸水管,通常采用硬质软管,需要较多操作空间,不方便在栓井内操作,宜采用地上式室外消火栓。
2、应尽量减少水泵吸水高度:
当消防车水泵从消火栓连接口吸水时,消火栓的水带连接口和泄水装置都存在漏气风险,往往难以达到理想的吸水高度,宜尽量减少消防车水泵的吸水高度。
更多要求,参:消防车| 主要取水(补水)方式,应用误区!
重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓

全部评论
最新 / 最热