消防灭火药剂-有效期·报废规定!-附视频分解
石峥嵘:消防灭火药剂,主要包括气体灭火剂(七氟丙烷、惰性气体、二氧化碳等)、气溶胶灭火剂、干粉灭火剂、泡沫灭火剂等,除泡沫灭火剂外,其他灭火剂的有效期没有明确规定,需要根据产品特性及应用要求确定。
分解如下:(文末附视频)
七氟丙烷灭火剂通过高压氮气加压贮存在容器内(外贮压式为自身饱和蒸气压),属于长期有效的灭火剂,在钢瓶定期检验时,需要对灭火剂的纯度进行测定,符合要求即可继续使用。
注:三氟甲烷等卤代烃灭火剂与七氟丙烷类似。
二、惰性气体灭火剂(IG541等)、二氧化碳灭火剂
惰性气体灭火剂(IG541、IG100、IG55、IG01等)和二氧化碳灭火剂,其组分均为大气成分,属于长期有效的灭火剂。


四、干粉灭火剂(含超细干粉灭火剂)

注:对于非贮压式的干粉灭火装置,其产气装置必须定期更换(不同厂家要求不一样,通常5年左右)。
五、泡沫灭火剂(泡沫原液)
1、泡沫灭火剂应按标准要求的储存条件或生产厂提出的储存条件储存,应储存在通风、阴凉处,储存温度应低于45℃,且应高于其最低使用温度。

注:以上为泡沫原液的储存期,预混液的储存期将大大减少,应定期检验确定。