坡度要求| 消防车道,登高操作场地!
石峥嵘:消防车的安全行驶坡度和灭火救援场地坡度,要求不同,应用有别。
消防车登高操作场地:坡度不宜大于3%,坡地等特殊情况,允许采用5%的坡度。
可能作为灭火救援场地的消防车道:宜参照登高操作场地的要求确定坡度(不宜大于3%),有困难时不宜大于5%,不应大于8%。
不作为灭火救援场地的消防车道:车道坡度不宜大于8%,对于坡地建筑等特殊情况,可结合消防车最大爬坡度和实际情况,适当从宽。
第一章 坡度的概念及表示方法
建筑工程中,通常用坡度表述地面、屋面、楼面、设备(平台)表面以及各类管道、沟渠等的陡缓程度,坡度的表示方法,主要有百分比法和度数法。
一、百分比法:
百分比法是最常用的坡度表示方法,百分比坡度(i)以坡面的垂直高度(H)和水平方向的距离(L)的比值表示。
在图示1的坡道路面中,坡度计算公式如下:

二、度数法:
度数法用坡面与水平面之间的夹角度数(坡度角)表示,单位是(°)。
在图示1中,坡面与水平面之间的坡度角为θ。
三、百分比法与度数法的关系:
1、由函数关系可知,坡度角θ与百分比坡度的关系为:
百分比坡度=tanθ=(坡路的高度/水平距离)*100%
2、示例:
消防车道和登高操场地要求的3%、5%和8%坡度,对应的路面坡度角θ分别约为1.72°、2.86°和4.57°。
消防车最大爬坡度通常不会低于25%,对应的路面坡度角θ为14.04°。
举高消防车的整车要求试验中,要求举高车行驶至5°的坡度进行调平,对应的百分比坡度为8.7%。等等。
小贴士:100%坡度(路面坡度角45°)是机动车的极限坡度,车辆不能克服100%以上的坡度。
第二章 安全行驶·最不利坡度
为确保消防车安全行驶,消防车道坡度不宜大于8%,特殊情况下,可结合通行消防车辆的“最大爬坡度”确定最不利坡度。
一、现行规范要求:
《建规》7.1.8要求,消防车道的坡度不宜大于8%。
本条确定的道路坡度是满足消防车安全行驶的坡度,不是供消防车停靠和展开灭火行动的场地坡度。
二、消防车安全行驶的最不利坡度:
实际应用中,难免出现局部车道坡度不能满足规范要求的情形,坡地建筑中尤甚,特殊情况下,可参考通行消防车辆的“最大爬坡度”确定最不利坡度。
最大爬坡度是汽车在良好路面上,满载状态下所能通过的极限坡道,采用坡道垂直高度与水平距离的百分比表示。最大爬坡度是衡量汽车爬坡能力的关键指标,查询主流消防车辆的产品检测报告可知,消防车的最大爬坡度通常不会低于25%,也就是说,消防车的爬坡能力与常规机动车辆相当,正常的城镇路况,通常不会影响消防车辆通行。
实际应用中,最大爬坡度尚应考虑天气、实际路况以及应急救援等诸多因素影响,消防车道的坡度不宜大于8%,对于坡地建筑等特殊情况,可结合消防车辆的最大爬坡度和实际路况,适当从宽。
第三章 灭火救援·最不利坡度
用于灭火救援的消防车,主要包括灭火类消防车和举高类消防车;用于灭火救援的场地,主要有消防车道和消防车登高操作场地。
一、消防车登高操作场地-最不利坡度:
消防车登高操作场地是专供举高消防车使用,专用于灭火救援的场地。
举高消防车装备举高臂架(梯架)、回转机构等部件,臂架(梯架)可举升到一定高度,用于高空灭火救援、输送物资及消防员,举高消防车一般分为登高平台消防车、云梯消防车、举高喷射消防车。
举高消防车需在支腿支撑下工作,对操作场地的坡度有较高要求,依据《建规》7.2.2规定,一般举高消防车停留、展开操作的场地的坡度不宜大于3%,坡地等特殊情况,允许采用5%的坡度。专用于灭火救援的消防车登高操作场地,应严格按此规定执行。
二、消防车道-最不利坡度:
消防车道保障消防车安全通行,同时也是重要的灭火救援场地。
实际应用中,单多层建筑通常没有配套登高操作场地,高层建筑的登高操作场地也难以实现全方位保护,因此,灭火救援工作仍需通过建筑四周的消防车道展开,灭火类消防车和举高类消防车均可通过消防车道开展灭火救援工作。
1、灭火类消防车的路面坡度要求:
灭火类消防车是指装备灭火装置,用于扑灭各类火灾的消防车,主要包括水罐消防车、供水消防车、泡沫消防车、干粉消防车等14类消防车,这类消防车没有举高功能,主要适应单多层建筑和高层建筑较低部位的灭火作业。
灭火类消防车通过轮胎支撑,可适应相对复杂的路面坡度,现行规范要求的消防车道坡度(坡度不宜大于8%),可基本满足灭火类消防车的功能需求。
注:有关灭火类消防车的主要分类,参《消防车 第1部分:通用技术条件》(GB7956.1-2014)第3.1款。
2、举高类消防车的场地坡度要求:
现行规范对举高消防车的操作场地坡度有较为严格的要求(坡度不宜大于3%,坡地等特殊情况不应大于5%)。
实际上,举高消防车的场地坡度主要依据其调平能力确定,依据《消防车 第12部分:举高消防车》(GB7956.12-2014)要求:举高车应有支腿调平或回转平台调平的能力,调节范围不应小于5°。依此可知,当操作场地的坡度角不大于5°(百分比坡度约为8.7%)时,应可不影响举高消防车操作。依此,可认为,当消防车道的坡度不大于8%时,尚应能满足举高消防车的作业要求。
注:举高消防车通常可采用部分展开支腿的方式作业,个别举高消防车甚至不需展开支腿,实现原地举升,以满足消防车道等较窄场地的操作需求。具体参专题:消防车道能否作为灭火救援场地?
需要说明的是,特殊情况下允许举高消防车在坡度不大于8%的场地下操作,并不意味着消防车登高操作场地的坡度允许8%,实际应用中,消防车操作面临天气、路况、应急救援等诸多不利影响,为确保举高消防车性能的有效发挥,对于专用于消防车登高操作的场地,有必要采取较为严格的标准:坡度不宜大于3%,坡地等特殊情况不应大于5%。
第四章 应用策略
综上可知,消防车道和登高操作场地的坡度,基本可分为以下三种情况:
一、专用于灭火救援的消防车登高操作场地:
坡度不宜大于3%,坡地等特殊情况,允许采用5%的坡度。
二、可能作为灭火救援场地的消防车道:
宜参照登高操作场地的要求确定坡度(不宜大于3%),有困难时不宜大于5%,不应大于8%。
注:即使仅满足消防净宽度要求的消防车道(不小于4m),也可能作为灭火救援操作场地,作为灭火救援场地的消防车道,尚应符合以下要求:
1、与消防车道对应的建筑立面,应设置有消防救援口。
2、消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离,满足灭火救援要求。
参考专题:
三、不作为灭火救援场地,仅供消防车通行的消防车道:
车道坡度不宜大于8%,对于坡地建筑等特殊情况,可结合消防车最大爬坡度和实际情况,适当从宽。
第五章 消防车功能分类、结构特征代号、分类代号、消防装备主参数代号含义

示例1:
某企业(企业代号:SXD)生产的泡沫消防车,总质量14t,载液量5t,没有进行过改动,没有企业自定义代号,其型号为SXD5140GXFPM50。
示例2:
某企业(企业代号:WSD)生产的举高喷射消防车,总质量25t,最大工作高度30m,经过一次改动,没有企业自定义代号,其型号为WSD5251JXFJP30。
示例3:
某企业(企业代号:MXF)生产的化学救援消防车,总质量7t,装载100件化学救援器材,没有进行过改动,没有企业自定义代号,其型号为MXF5070TXFHJ100。
重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
megamind003 2025-02-10 21:57
0 赞
0 踩 [回复] 举报
消防道路,防火通规是要求不应大于10%。那坡地建筑,还能适当放宽到大于10%么?

全部评论
最新 / 最热