- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
疏散漫谈| 何谓“直通室外的安全出口”?
石峥嵘:通常情况下,进入各防火分区、楼层的疏散楼梯间(或前室)的安全出口,进入避难走道(前室)的安全出口等,均可视为“直通室外的安全出口”。
疑问:现行规范中,要求各防火分区、楼层等设置“直通室外的安全出口”,何谓直通室外的安全出口?对于非首层的建筑,怎样满足要求?
回答:
依据火灾危险程度,建筑内外各区域的火灾风险等级可分为四级:危险区域、次危险区域、室内安全区域、室外安全区域,其中,室外安全区域是指“位于建筑外部的室外区域,是不受本建筑或相邻建筑火灾危害的区域”。
原则上,“直通室外的安全出口”是指直通室外安全区域的出口,很明显,对于非首层的建筑,基本无法满足要求。为此,可在建筑内部设立“室内安全区域”,将室内安全区域作为相对独立的防火单元,并直通室外安全区域。通常认为,进入室内安全区域即到达安全地点,不再考虑室内安全区域疏散至室外安全区域的疏散时间和距离要求。依此规则,可将室内安全区域视为室外安全区域的延伸,将室内任意点直通室外的疏散距离,简化为室内任意点直通室内安全区域的疏散距离,并以此作为安全疏散设计的控制指标。比如,疏散楼梯间和前室属于室内安全区域,室内任意点至室外安全出口的疏散距离,可简化为室内任意点至本层疏散楼梯间(或前室)的安全出口的距离,等等。
依上可知,进入室内安全区域的安全出口,可视为“直通室外的安全出口”,比如:进入各防火分区、楼层的疏散楼梯间(或前室)的安全出口,进入避难走道(前室)的安全出口等,均可视为“直通室外的安全出口”。
参考专题:室内安全区域、室外安全区域、安全出口!
重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓

全部评论
最新 / 最热