自动扶梯-火灾风险及防火要求!
石峥嵘:自动扶梯火灾往往发生在扶梯内部,初期难以发现,外部扑救困难,有必要采取合适的消防保护措施。
自动扶梯可能采用可燃(或难燃)材料,电机电气线路可能老化,尤其是扶梯内部较难清理,容易累积可燃物和润滑油污,存在一定火灾风险,实际上,也曾出现多起自动扶梯的火灾事故。
自动扶梯通常设置在中庭等高大空间场所,火灾蔓延快,具备较大的危害性,尤其对于设置在楼层洞口等有限空间的自动扶梯,火灾时卷帘下放,更容易产生烟囱效应。
一、自动扶梯的主要火灾风险:
1、自动扶梯的材料及构件,可能存在火灾风险:
自动扶梯的产品标准,主要有《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》(GB16899-2011),本标准对自动扶梯产品的火灾防护要求不高,仅5.9节提出相关要求:

由此可知,产品标准并未严格限制自动扶梯材料的燃烧性能,仅部分组件要求采用C级难燃材料,其他组件可能采用可燃性材料,加上实际生产与产品标识往往存在偏差,因此,自动扶梯确实存在火灾风险(比如可燃性ABS塑料等)。
注:建筑材料及制品的燃烧性能基本分级为A(A1、A2)、B1(B、C)、B2(D、E)、B3(F),C级为欧盟标准分级,对应我国GB8624-2006标准的B1级,B1级材料并非不燃材料,在有火源的条件下仍然会燃烧。具体参专题:燃烧性能-基本概念,一波三折的分级标准!
2、自动扶梯容易累积可燃杂物:
扶梯运行时,可燃易燃杂物容易掉入梯级缝隙,并在扶梯内部堆积,有些杂物在碾压下成为易燃碎片或丝状物,甚至可能混合润滑油的油污。
自动扶梯结构特殊,内部清理较为困难,易燃可燃物料、润滑油污等在内部堆积后,具备较大火灾危险。
3、自动扶梯的电机、电气线路等,存在火灾风险。
二、自动扶梯的火灾诱发因素:
自动扶梯的火灾诱发因素,有内部因素和外部因素:
1、内部因素主要是内部电气火灾和摩擦生热火灾:
自动扶梯的电机和电气线路等,当出现老化或接触不良等情况时,容易发生电气火灾。自动扶梯运行中,摩擦生热可能引发杂物或油污火灾。
现实应用中的自动扶梯,普遍缺乏有效保养,具备较大的内部火灾风险。
2、外部因素主要指外部火源引发的火灾:
外部火灾通常是指人为因素造成的火灾,比如丢弃烟头通过运行踏板及缝隙进入杂物空间等。
三、自动扶梯的防火措施:
自动扶梯的防火措施,主要包括以下方面:
1、严格控制自动扶梯的构成材料及构件,尽量做到本质安全:
严格控制自动扶梯的构成材料及构件,尽量做到本质安全,尤其对于设置在中庭、楼层通道等部位的自动扶梯,应严格控制构成材料的燃烧性能指标,满足无可燃物标准,电机及电气线路等做好防护措施。
2、定期清理杂物,进行维护保养:
定期清理扶梯内部杂物,防范火灾风险,按规定进行维护保养,减少摩擦生热及电气火灾风险。
3、设置合适的自动灭火设施:
依《建规》8.3.3规定,二类高层公共建筑及其地下、半地下室的自动扶梯底部,应设置自动喷水灭火系统。
本文认为,除《建规》8.3.3规定的二类高层公共建筑及其地下、半地下室的自动扶梯外,对于设置有自动喷水灭火系统的单多层建筑等场所,同样应对建筑内的自动扶梯实施自动灭火系统保护。
有关自动扶梯设置自动灭火系统的必要性,以及具体设置要求,参专题:自动扶梯底部-自动喷水灭火系统设置要求!
重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:中庭(回廊)-消防争议,疑难杂症·NO.1
- 下一篇:观光电梯-建筑防火要求!

全部评论
最新 / 最热