防火玻璃、防火卷帘-替代防火隔墙和防火墙的原则及处置措施!
石峥嵘:防火玻璃、防火卷帘替代防火隔墙和防火墙,必须遵行一定的规则和要求:
1、防火玻璃仅可应用于防火墙的局部洞口。
2、防火卷帘可以局部替代防火墙。
3、防火卷帘和防火玻璃隔墙,均不得应用于疏散楼梯间和前室等部位。
4、防火卷帘不得应用于疏散走道隔墙。
5、防火卷帘和防火玻璃隔墙,不得作为特殊区域的分隔措施。
详解如下:
第一章 防火玻璃隔墙
防火玻璃隔墙,是由防火玻璃、镶嵌框架和防火密封材料组成,在一定时间内,满足一定耐火性能要求的非承重隔墙。
防火玻璃隔墙主要由防火玻璃构成,按耐火性能分类,防火玻璃可分为隔热型防火玻璃(A类)和非隔热型防火玻璃(C类),按耐火极限分类,防火玻璃可分为0.50h、1.00h、1.50h、2.00h、 3.00h五个等级。
虽然防火玻璃的耐火极限已达到防火隔墙和防火墙的耐火极限要求,但应考虑以下因素影响:
1、防火玻璃的认证检验尺寸是有限的,检验样品的长边通常在1.2m左右,实际应用中需要通过镶嵌框架和防火密封材料扩展,防火玻璃隔墙的实际耐火极限受镶嵌框架和防火密封材料的影响,加上现场施工环境影响,实际应用中的防火玻璃隔墙,难以有效保证。
2、在《防火玻璃非承重隔墙通用技术条件》(GA97-1995)中,仅有耐火极限最高为1h的防火隔墙,如采用耐火极限1h以上的防火玻璃隔墙,缺乏一定的理论依据。
第二章 防火卷帘
防火卷帘由帘面、导轨、箱体、卷门机、控制箱等组成,可分为钢质防火卷帘、特级防火卷帘。特级防火卷帘符合耐火完整性、隔热性和防烟性能要求。
按耐火极限分类,防火卷帘可分为2.00h、3.00h两个类型。同样,虽然防火卷帘的耐火极限已达到防火隔墙和防火墙的耐火极限要求,但也存在以下问题:
1、防火卷帘的认证检验尺寸是有限的,目前认证检验的尺寸均为3.0m*3.0m,实际应用尺寸均大于认证检验尺寸,加上现场施工环境影响,防火性能和可靠性受到影响。
2、防火卷帘最大的不确定因素是需要通过报警联动下降,可靠性相对较低。
第三章 应用禁忌
防火玻璃墙的可靠性不仅与玻璃本身的耐火性能有关,而且取决于固定框架的安装情况。防火卷帘在实际使用过程中,存在防烟效果差、可靠性低等问题。建筑高度大于250m的建筑,防火墙、防火隔墙不得采用防火玻璃墙、防火卷帘等替代。建筑高度不大于250m的建筑,应用注意事项如下:
一、防火玻璃不能替代防火墙,除规范另有规定外,防火玻璃仅能用于局部的防火墙洞口,防火玻璃的应用尺寸不宜超过防火玻璃的认证检验尺寸。
二、防火卷帘可以局部替代防火墙,防火卷帘仅应安装在以梁柱为框架的洞口,并不应对防火墙的结构造成影响,除车库、中庭等场所外,防火卷帘的应用长度,应符合《建规》6.5.3-1的相关要求。
三、防火卷帘和防火玻璃隔墙,均不得应用于疏散楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯前室等部位,这些部位是保证人员安全疏散的相对安全区域,不得应用防火卷帘和防火玻璃隔墙。
四、防火卷帘不得应用于疏散走道隔墙,疏散走道应该是固定的通道,以加强人员对安全通道的印象,不得采用临时下放的分隔措施,防火卷帘可靠性差,下放时甚至可能对疏散人群造成伤害。
五、防火卷帘和防火玻璃隔墙,不得作为特殊区域的分隔措施,以下情况的防火隔墙和防火墙,均不得使用防火卷帘和防火玻璃隔墙:
1、设置商业服务网点的住宅建筑,其居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔。
2、除商业服务网点外,住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,住宅部分与非住宅部分之间,应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔;当为高层建筑时,应采用无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板完全分隔。
3、剧场、电影院、礼堂确需设置在其他民用建筑内时,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔。
4、歌舞娱乐放映游艺场所的厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔。
5、医疗建筑内的手术室或手术部、产房、重症监护室、贵重精密医疗装备用房、储藏间、实验室、胶片室等,附设在建筑内的托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所、老年人照料设施,应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和 1.00h的楼板与其他场所或部位分隔,墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。
第四章 参考专题及视频
3 特级防火卷帘
4 防火卷帘的应用
7 防火玻璃
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!