水泵房是否需要设置自动灭火、火灾报警、排烟设施?
石峥嵘:无可燃物的消防水泵房,可以不设置自动喷水灭火系统;其他功能的水泵房,如无可燃物且满足消防水泵房的类似分隔条件,也可以不设置自动喷水灭火系统。
虽然《建规》8.4.1条文说明有关于水泵房可以不设置火灾自动报警系统的表述,但仍宜设置火灾自动报警系统。
独立分隔,不与其他功能房间共用的水泵房,可燃物和人员少,不需要设置排烟设施。
一、水泵房是否需要设置自动喷水灭火系统?
对于要求设置自动灭火系统的建筑(《建规》8.3),其水泵房是否设置自动喷水灭火系统,可以依据以下原则处理:
1、根据《建筑设计防火规范》要求:建筑内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,开向建筑内的门应采用防火门。作为相对独立的防火分隔区域,无可燃物的消防水泵房,可以不设置自动喷水灭火系统。
2、其他功能的水泵房,如无可燃物且满足消防水泵房的类似分隔条件,也可以不设置自动喷水灭火系统。
依据:《建规》8.3条文解释“建筑内凡具有可燃物且适用设置自动喷水灭火系统的部位或场所,均需设置自动喷水灭火系统”。在这里,“有可燃物”和“适应自动喷水灭火系统”是两个前提条件,如果仅是电气类火灾,也不适应自动喷水灭火系统。
但是,为满足扩大防火分区最大允许建筑面积的要求(《建规》5.3.1注1),可以考虑在水泵房设置自动喷水灭火系统,但需要同时配套相关保护措施:
1、设置在消防水泵房的电气类设备(包括电气连接件),其防护等级不应低于IP55,即使误喷也不应影响消防水泵的正常运行。其他泵房应有防水渍和漏电的措施。
2、注意消防水泵电机等的防护等级,确保消防水泵的正常运行(即使喷淋启动的情况下)。
注:电气设备外壳的防护等级可以参照《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)要求,采用IP55防护等级。(详见:外壳防护等级-IP代码的意义)
二、水泵房是否需要设置火灾自动报警系统?
《建规》8.4.1条文说明中,将卫生间、泳池、水泵房等列为火灾危险性小的部位,并不要求设置火灾自动报警系统。
由于水泵房存在电气火灾等不确定因素,因此,对于要求设置火灾自动灭火系统的建筑,其水泵房部位仍宜设置火灾自动报警系统。
三、水泵房是否需要设置排烟设施?
独立分隔,不与其他功能房间共用的水泵房,可燃和人员少,不需要设置排烟设施。
四、补充说明:如水泵房存在较多可燃物的情形,则应区别对待。另外,本文所述,并不包括自带柴油发电机组的水泵,对于自带柴油发电机组的水泵及水泵房,应采取合适的处置措施。
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:柴油机消防泵组及泵房-设计及应用!
- 下一篇:消防水泵房-建筑防火与消防设施要求!



全部评论
最新 / 最热