防火玻璃分类及应用,能否替代防火墙?为何无B类防火玻璃?
石峥嵘:本文分解防火玻璃的分类及应用!
文末答疑:
1、为什么没有B类防火玻璃?
2、防火玻璃能满足防火墙的耐火极限要求吗?可以替代防火墙吗?
防火玻璃具有良好的透光性能和防火性能,主要应用于防火分隔的洞口及中庭等部位,也可用于局部防火墙洞口。

第一章 主要分类
一、按结构分类,防火玻璃可分为复合防火玻璃和单片防火玻璃:

二、按耐火性能分类,防火玻璃可分为隔热型防火玻璃(A类)和非隔热型防火玻璃(C类),简称A类防火玻璃和C类防火玻璃:

三、按耐火极限分类,防火玻璃可分为五个等级:0.50h、1.00h、1.50h、2.00h、3.00h。

第二章 应用分解
应根据应用场所,选择不同耐火性能和耐火极限的防火玻璃:
一、在建筑内防火隔墙部位,当采用防火玻璃墙时,应采用与防火分隔部位相同耐火等级的A类防火玻璃。当采用C类防火玻璃时,应设置自动喷水灭火系统(即防护冷却系统)进行保护。
二、在建筑内上、下层相连通的开口部位(中庭、以及自动扶梯、敞开楼梯等上、下层相连通的开口部位等),当采用防火玻璃墙时,应采用耐火极限不低于1h的A类防火玻璃(耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h)。当采用耐火极限不低于1h的C类防火玻璃时(耐火完整性不低于1.00h),应设置自动喷水灭火系统(即防护冷却系统)进行保护。
在(有顶棚的)步行街两侧建筑的商铺,其面向步行街一侧的围护构件,当采用防火玻璃墙时,也应符合以上规定。
三、在建筑外墙上、下层开口之间,当设置实体墙和防火挑檐确有困难时,可设置C类防火玻璃墙,高层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于1.00h,多层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于0.50h。
第三章 答疑探讨
一、为什么没有B类防火玻璃?
1、根据2001版的《建筑用安全玻璃 第1部分:防火玻璃》(GB15763.1-2001)规范要求,B类防火玻璃是指同时满足耐火完整性和热辐射强度的防火玻璃。
2、在2009版的《建筑用安全玻璃 第1部分:防火玻璃》(GB15763.1-2009)规范中,取消了B类防火玻璃,只保留了A类和C类防火玻璃,不再有B类防火玻璃。
二、防火玻璃能满足防火墙的耐火极限要求吗?可以替代防火墙吗?
目前可生产3h的A类隔热型防火玻璃,满足3h的耐火极限要求。但防火玻璃不能替代防火墙,仅可用于局部开口的防火墙洞口。
注:防火墙涉及的功能要求很多,具体可参阅:防火墙-从上至下均应处在同一轴线位置,附争议探讨!
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:防火卷帘,3D分解!
- 下一篇:防火窗的分类及应用,为什么没有B类防火窗?

全部评论
最新 / 最热