常开式防火门-可靠性隐忧!
石峥嵘:在经常有人通行的场所,为方便人员通行,防止防火门频繁开启损坏,应采用常开式防火门(图示1),常开式防火门需采取措施使之能在着火时自行关闭,可通过报警联动控制系统和电动闭门器(或电磁门吸)等实现。
调查发现,很多项目的常开式防火门,不能有效发挥作用,可靠性低,存在较大隐患!
本文建议:
1、常开式防火门应具备温控自闭功能!
2、在常开防火门附近设置不少于2个火灾探测器,确保不受探测区域的影响。
3、保证火灾报警联动控制器处于“自动”状态,确需置于“手动“时,应采取有效保证措施。
一、最大隐患:缺失温控自闭功能!
1、温控自闭功能是常开式防火分隔构件的基本要求:
火灾报警控制系统存在诸多不确定因素,对于常开式防火分隔构件,必须确保温控自闭功能,现行产品标准中,无论是防火卷帘还是防火窗,均强调了温控自闭功能,除要求具有手动控制启闭功能外,还要求具有热敏感元件(易熔合金件或玻璃球等)自动控制关闭功能,即使联动控制系统失效,仍可保证火灾条件下系统正常关闭。
注1:活动式防火窗中窗扇启闭控制装置采用的热敏感元件,在(64±0.5)℃的温度下5.0min内不应动作,在(74±0.5)℃的温度下1.0min内应能动作。
注2:防火卷帘应装配温控释放装置,当释放装置的感温元件周围温度达到73℃±0.5℃时,释放装置动作,卷帘应依自重下降关闭。
2、常开式防火门应具备温控自闭功能:
常开式防火门通常采用电动闭门器或电磁门吸控制,尚无明确的产品标准,参照常开式防火分隔构件的基本要求,必须配置温控自闭功能,为有效感应温度变化,应设置在防火门的上部。一旦火灾报警联动控制系统失效,温控自闭功能可提供有效保护。
二、常见问题:系统未能处于自动控制状态,系统不能发出启动指令!
火灾探测器确认火灾后,需要通过火灾报警联动控制器向防火门控制器发出启动指令,自动控制必须是火灾报警联动控制器处于“自动”状态才有效,但实际应用中,受误报和系统故障等因素影响,联动控制器基本设置在“手动”状态,无法向防火门控制器发出启动指令,这是目前最常见的问题。
三、常见问题:受探测区域限制,无法满足“两个独立的报警触发装置报警信号的与逻辑组合“条件!
根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)4.6.1:防火门系统的联动控制设计,应由常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为常开防火门关闭的联动触发信号,联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出,并应由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭。
通常情况下,每个房间是一个独立的探测区域,实际应用中,很多房间只有一个探测器(图示2),很难满足两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合功能,无法及时确认火灾信号。
解决方案:可在常开防火门附近设置不少于2个的火灾探测器,确保不受探测区域的影响。(图示3)



重磅!60万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓

全部评论
最新 / 最热