商店营业厅人员密度,建筑规模争议、处置!
石峥嵘:根据规范要求,在确定商店营业厅人员密度值时,应考虑商店的建筑规模,关于建筑规模的确定,存在一定困惑和争议!
《建筑设计防火规范》5.5.21-7要求,商店的疏散人数应按每层营业厅的建筑面积乘以表5.5.21-2规定的人员密度计算。具体确定人员密度值时,应考虑商店的建筑规模,当建筑规模较小(比如营业厅的建筑面积小于3000m²)时宜取上限值,当建筑规模较大时,可取下限值。

问题1:怎样确定建筑规模?
解答:本处所指的建筑规模是以商店建筑的总体建筑规模为单位,根据《商店建筑设计规范》(JGJ 48-2014)要求,商店建筑的规模应按单项建筑内的商店总建筑面积进行划分,可分为小型、中型和大型商店建筑,并应符合下表规定:(1.0.4)

问题2:怎样确定人员密度取值范围?
1、当建筑规模较小时(比如总建筑面积不大于5000m²),宜取《建规》表5.5.21-2规定的人员密度上限值:

2、当建筑规模较大时(比如总建筑面积不小于20000m²),可取《建规》表5.5.21-2规定的人员密度下限值。

3、当总建筑面积在5000~20000m²之间时, 可按线性插值法取值。
问题3:《建规》5.5.21认为,建筑规模较小的界限定为营业厅建筑面积小于3000m²,而本文认为商店总建筑面积不大于5000m²,怎样理解两者区别?
2014版《建筑设计防火规范》,参照《商店建筑设计规范》(JGJ 48-1988)确认商店建筑规模,在《商店建筑设计规范》(JGJ 48-1988)中,小型商店的界限为3000㎡。
现在的商店建筑规模,应按现行国家规范《商店建筑设计规范》(JGJ 48-2014)确定,根据本规范要求,商店建筑的规模应按单项建筑内的商店总建筑面积进行划分,可分为小型、中型和大型商店建筑,并应符合下表规定:(1.0.4)

重磅!60万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓



全部评论
最新 / 最热