设备用房与汽车库-疏散关系及应用误区!
石峥嵘:民用建筑的设备用房适应《建筑设计防火规范》,汽车库适应《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》,两者的分类标准、耐火等级、防火分区、安全疏散等均不相同,应独立处置,不应交错!
一、民用建筑的设备用房,不应划入汽车库防火分区:
二、民用建筑的设备用房,不应向汽车库开设疏散门或安全出口。
三、附设在汽车库、修车库内,且主要为其服务的消防控制室、自动灭火系统的设备室、消防水泵房和排烟、通风空气调节机房等,应采用防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板相互隔开或与相邻部位分隔,部分设备室的疏散门可以向汽车库或修车库开启,详见图示1。

(图示1)
四、除住宅地下室的情况外,汽车库不得借用其他民用建筑的疏散楼梯:

(图示2)

(图示3)
五、规范争议:汽车库防火分区之间,以及汽车库和其他民用建筑部分,能否共用疏散楼梯?
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!