敞开楼梯间&敞开楼梯-判别原则,概念、功能及应用!
本文阐述敞开楼梯间和敞开楼梯的概念、功能及应用,尤其提出了两者的区分和判别原则!
参考专题:
一、楼梯间有哪些形式?何谓敞开楼梯间?

有关疏散楼梯间的主要形式,参专题:疏散楼梯间、疏散楼梯-主要形式及应用!

2、实际应用中,需考虑开口尺寸因素,通常认为,敞开楼梯间对疏散走道的开口尺寸,不应大于楼梯间周长的1/4,较小的开口尺寸,有利于防范烟气侵害。示例:在图示2中,L1不应大于(2L1+2L2)/4。

3、在图示3中,L1>(2L1+2L2)/4,不能作为敞开楼梯间。确有需要,可以适当收窄开口宽度,确保L1≤(2L1+2L2)/4,以满足敞开楼梯间要求,具体做法,可参图示4,在图示4中,L3≤(2L1+2L2)/4,可视为敞开楼梯间。


(图示4)
对于规范允许采用敞开楼梯间的建筑,敞开楼梯间可作为竖向安全疏散通道,可视为相对安全区域,敞开楼梯间的入口,可视为安全出口。
对于规范允许采用敞开楼梯间的建筑,敞开楼梯间连通的不同楼层,可划为独立的防火分区。在图示5的建筑中,虽然有敞开楼梯间连通,但不同的楼层还是可以划分为独立的防火分区。

(图示5)

六、何谓敞开楼梯?怎样区分敞开楼梯和敞开楼梯间?
1、敞开楼梯,也称开敞式楼梯,是直接对室内开放,没有形成围合空间的楼梯,敞开楼梯不能抵御烟火侵袭,不能作为竖向疏散的安全空间,也不能视为不同楼层的防火分隔措施。

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
消防网友20169 2021-02-22 08:36
1 赞
0 踩 [回复] 举报
想请教下石老师,问题二中怎样判断某个楼梯是否属于敞开楼梯间?开口不应大于楼梯间周长的1/4,这个标准是通过实验得出来的还是有具体出处。谢谢
消防网友68204 2021-02-26 10:01
0 赞
0 踩 [回复] 举报
1、敞开楼梯,也称开敞式楼梯,是直接对室内开放,没有形成围合空间的楼梯,敞开楼梯不能抵御烟火侵袭,不能作为竖向疏散的安全空间,也不能视为不同楼层的防火分隔措施。 建筑内设置的敞开楼梯、自动扶梯等,其上、下层相连通的开口,防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算(或应采用防火卷帘等防火分隔措施)。
2、通常情况下,我们认为,当敞开楼梯间对疏散走道的开口尺寸,大于楼梯间周长的1/4时(具体要求,参问题二),楼梯间将更容易受火灾烟气危害,也应视为敞开楼梯。
建议是否修改为开敞楼梯,这样概念就不会与上面的敞开楼梯矛盾混淆呢。