子母式防火门-应用误区,疏散净宽度要求!
一、除管井检修门和住宅的户门外,其他场所不宜采用子母式防火门!
子母式防火门,是一种特殊的双门扇对开门,由一个宽度较小的门扇(子门)与一个宽度较大的门扇(母门)构成。通常情况下,子门通过插销固定,不会安装闭门器,也就是说,这种子门不具备自动关闭的功能。
根据规范要求:除管井检修门和住宅的户门外,防火门应具有自行关闭功能(6.5.1-3)。因此,除管井检修门和住宅的户门外,其他场所均不宜采用子母式防火门。
子母式防火门示例图:

对于疏散通道上的子母式防火门,如仅母门安装闭门器,疏散净宽度只应计入母门开启后的有效净宽度,不应计入子门净宽度。
三、对于子门安装有闭门器的子母式防火门,应复核实际产品与产品检验报告(型式试验)的一致性!
防火门应遵行《防火门》(GB12955-2008)标准,如需要在子门安装闭门器,应注意和产品检验报告(型式试验)一致。如产品检验报告中的子门没有闭门器,则不应在实际产品中临时增加闭门器。
四、对于母门和子门同时安装有闭门器的子母式防火门,须安装顺序器才能保证其有效性。
对于子门和母门均自动关闭的子母式防火门,当设置盖缝板或止口时,需要按顺序关闭,否则可能出现关闭不严的情况,这时需要安装顺序器。(特殊使用部位除外,比如不需要安装闭门器的管井门、住宅户门等)。
注:目前的双扇或多扇防火门,通常都会采用置盖缝板或止口,以增强防火性能,需辅以顺序器才能有效关闭。
五、防火门、闭门器、顺序器等,视频分解:
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com