暗装(半暗装)消火栓,对墙体防火性能的影响及对策!
石峥嵘:室内消火栓多采用暗装或半暗装的方式安装,难免对墙体的耐火性能造成影响,本文提出解决方案,并示例讲解!

【示例1】:消火栓箱基本洞穿了墙体
一、设置在墙体上的暗装(半暗装)消火栓,洞口处墙体厚度应满足一定的耐火性能要求,耐火性能可参考对应墙体上的防火门要求确定。
1、要求设置甲级防火门的墙体,消火栓洞口的墙体厚度,耐火极限可参照甲级防火门,耐火完整性和隔热性均不应小于1.5h。
2、要求设置乙级防火门的墙体,消火栓洞口的墙体厚度,耐火极限可参照乙级防火门,耐火完整性和隔热性均不应小于1.0h。
3、要求设置丙级防火门的墙体,消火栓洞口的墙体厚度,耐火极限可参照丙级防火门,耐火完整性和隔热性均不应小于0.5h。

【示例2】:暗装消火栓

【示例3】:半暗装消火栓