预作用、干式、雨淋系统-适用场所·设计参数的确定!

发布时间:2021-06-17 15:27消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:一直以来,很多人纠结预作用、干式、雨淋等自动喷水灭火系统的适应条件及设计参数问题!

本文要点:

1 干式系统和预作用系统均不得应用于采用早期抑制快速响应喷头的系统。

2 干式系统和预作用系统均不宜应用于最大净空高度大于8m的民用建筑和厂房。

3 干式系统和预作用系统均不宜应用于采用特殊应用喷头的系统。

4 采用干式系统或预作用系统的仓库,可按《喷规》5.0.8设置货架内洒水喷头。

5 雨淋系统属于开式系统,通常不受最大净空高度的限制。

等等!

第一章 干式系统

一、设计基本参数:

1、干式系统的喷水强度应按《喷规》表5.0.1表5.0.4-1~表5.0.4-5的规定值确定,系统作用面积应按对应值的1.3倍确定;

2、当货架仓库的最大净空高度或最大储物高度超过《喷规》表5.0.4-1~表5.0.4-5的规定值时,应依《喷规》5.0.8货架内洒水喷头。

3、干式系统配水管道充水时间不宜大于1min,设置货架内喷头的干式系统,也应满足此规定要求。

二、主要适应场所:

干式系统适应环境温度低于4℃或高于70℃的场所。

以下场所不应采用干式系统:

1、设置早期抑制快速响应喷头的自动喷水灭火系统,应采用湿式系统,不能采用干式系统;

注:早期抑制快速响应喷头仅适用于湿式系统,因为如果用于干式系统或预作用系统,由于报警阀打开后因管道排气充水需要一定的时间,导致喷水延迟,从而达不到快速喷水灭火的目的。

2、《喷规》表5.0.1仅适应最大净空高度不大于8m的民用建筑和厂房,对于最大净空高度超出8m的这类场所,缺乏干式系统的设计基本参数,不宜采用。

3、仓库及类似场所采用仓库型特殊应用喷头时(5.0.6),仅明确了湿式系统的设计基本参数,不宜采用干式系统。

第二章 预作用系统

一、设计基本参数:

1、预作用系统的喷水强度应按《喷规》表5.0.1表5.0.4-1~表5.0.4-5的规定值确定;

2、当系统采用仅由火灾自动报警系统直接控制的预作用装置时,系统的作用面积应按《喷规》表5.0.1表5.0.4-1~表5.0.4-5的规定值确定;

3、当系统采用由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制的预作用装置时,系统的作用面积应按《喷规》表5.0.1表5.0.4-1~表5.0.4-5规定值的1.3倍确定。

4、当货架仓库的最大净空高度或最大储物高度超过《喷规》表5.0.4-1~表5.0.4-5的规定值时,应依《喷规》5.0.8货架内洒水喷头。

5、由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统 ,其配水管道充水时间不宜大于1min;仅由火灾自动报警系统联动开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间不宜大于2min。

二、主要适应场所:

1、具有下列要求之一的场所,应采用预作用系统:4.2.4

1.1 系统处于准工作状态时严禁误喷的场所;

1.2 系统处于准工作状态时严禁管道充水的场所;

1.3 用于替代干式系统的场所。

2、灭火后必须及时停止喷水的场所,应采用重复启闭预作用系统。4.2.5

3、设置早期抑制快速响应喷头的自动喷水灭火系统,应采用湿式系统(4.2.7),不能采用预作用系统;

4、《喷规》表5.0.1仅适应最大净空高度不大于8m的民用建筑和厂房,对于最大净空高度超出8m的这类场所,缺乏预作用系统的设计基本参数,不宜采用。

5、仓库及类似场所采用仓库型特殊应用喷头时,仅明确了湿式系统的设计基本参数,不宜采用预作用系统。

第三章 雨淋系统

一、设计基本参数:

1、雨淋系统的喷水强度和作用面积应按《喷规》表5.0.1的规定值确定,且每个雨淋报警阀控制的喷水面积不宜大于表5.0.1中的作用面积。

注1:雨淋系统属于开式系统,不受最大净空高度的限制,最大净空高度超出8m的场所,仍可依表5.0.1的规定值设置雨淋系统。

注2:对大面积场所,可设多套雨淋报警阀组合控制一次灭火的保护范围,系统设计流量应按同时启用雨淋报警阀的流量之和的最大值确定。

2、雨淋系统配水管道充水时间不宜大于2min。

二、主要适应场所:

1、原则上,适应自动喷水灭火系统的场所,均可采用雨淋系统,具有下列条件之一的场所,应采用雨淋系统:4.2.6

1.1 火灾的水平蔓延速度快、闭式洒水喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所;

1.2 设置场所的净空高度超过《喷规》第6.1.1条的规定,且必须迅速扑救初期火灾的场所;

1.3 火灾危险等级为严重危险级Ⅱ级的场所。

 

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

重磅!60万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
输入一些内容
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

预作用、干式、雨淋系统-适用场所·设计参数的确定!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读