- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
“前室穿套”的前生今世-建筑防火漫谈!
石峥嵘:“前室穿套”是用于规避规范条文的取巧措施,违背安全疏散的基本原则,容易衍生极端方案,通常属于“更不方便使用和更不利于安全疏散”的方式,不应采用!
参考专题:
“前室穿套”,也称“前室套前室”,通常是指通过一个楼梯间前室(含合用前室)进入另一个楼梯间前室的疏散方式。从疏散路线上讲,从一个前室进入了另一个前室(示例1、示例2),或者从一个前室通过走道进入另一个前室(示例3),均属于“前室穿套”。
示例1的住宅建筑,所有户型均为前室穿套的疏散方式。
示例2的公共建筑,上下区域的安全出口均采用了前室穿套的方式。
示例3的住宅建筑,位于两个前室的户型,采用了前室穿套的方式。

(示例1)

(示例2)

(示例3)
第二章 前室穿套的前生
2014版《建筑设计防火规范》(简称《建规》),提出了“三合一前室短边不应小于2.4m”以及“每层开向同一前室的户门不应大于3樘”的要求。“前室穿套”作为一种规避规范条文取巧措施,得以发展应用:
2014版《建规》要求“当楼梯间的共用前室与消防电梯的前室合用时(三合一前室),短边不应小于2.4m”(示例4左),有人认为在前室加隔墙,将三合一前室分隔成独立前室和合用前室(示例4右),可规避此条文要求。

注:2018版《建规》已明确“消防电梯前室的短边不应小于 2.4m”(7.3.5),将短边长度要求扩展到所有消防电梯前室,斩断了类似投机方案。
《建规》要求:建筑高度大于33m的住宅建筑应采用防烟楼梯间。户门不宜直接开向前室,确有困难时,每层开向同一前室的户门不应大于3樘。(5.5.27)
示例5左的前室户门大于三樘不许可,有人认为中间加隔墙以后可以满足要求(示例5右)。

第三章 前室穿套的今世
2018版《建规》已明确“消防电梯前室的短边不应小于 2.4m”,将短边长度要求扩展到了所有消防电梯前室,直接斩断了前室增加隔墙来规避前室短边不应小于 2.4m的情形。
目前的前室穿套,主要作为规避 “每层开向同一前室的户门不应大于3樘”的技术措施,以及作为解决疏散走道双向疏散的技术措施。
第四章 前室穿套应予禁止
由前述可知,“前室穿套”是一种“更不方便使用和更不利于安全疏散”的方式,以此方式规避规范条文,不应许可!且“前室穿套”容易衍生极端方案,造成更大的安全隐患。
前室是防烟楼梯间的基本要素,安全疏散应遵行“走道(或户门)→前室→楼梯间”的基本规则。进入前室,就已抵达安全出口,应从疏散楼梯撤离,不能再进入了另一个前室,更不能通过走道(相对危险区域)进入了另一个前室。参专题:从火灾风险等级,看安全疏散路径的确立原则!
以此为原则,除非是“两个疏散楼梯共用前室”的情况,其他前室均应只具备一个安全出口。也就是说,凡户门对楼梯间独立前室(或合用前室)开放的情况,均只能视为一个安全出口。这是基本规则,否则必将衍生极端方案,规范条文形成虚设。
1、错误示例(示例6):本示例中,试图采用前室穿套的方式来规避“开向同一前室的户门不应大于三樘”的要求。依据以上原则,每个前室只能视为一个安全出口,不允许。(如果这种方案成立,那么就可以用这种“更不方便使用和更不利疏散”的方式,将开向前室的户门扩展到6户了,规范条文形同虚设。)

(示例6)
2、错误示例(示例7):依前所述,本示例两个前室内的户门,只有一个安全出口,不应许可。

五、争议示例:
示例8的两个前室通过敞开连廊分隔,当连廊与建筑外墙的防火间距满足规范要求(建筑火灾不危害连廊安全)时,连廊安全性较高,个人认为,这种形式应可通融,但存争议。

(示例8)
第五章 许可特例
1、许可示例(示例9、示例10):本示例中,两边走道仅通过消防电梯前室连通,虽然有违反“疏散门应向疏散方向开启”的嫌疑,但通常被许可。

(示例9)

(示例10)
2、许可示例(示例11):本示例中,户门直接对消防电梯前室开放,也通常认为可行:(有争议)

(示例11)
二 、争议:穿套消防电梯前室时,是否需要在连通部位设置两樘不同疏散方向的防火门(如示例12所示)?

本文认为,住宅建筑中,穿套消防电梯前室时,虽然违反“疏散门应向疏散方向开启”的要求,但不必也不宜在同一位置开设两樘不同疏散方向的防火门,原因如下:
1、前室属于相对安全区域,连通走道的前室门应向内开启,以方便人员进入前室,人员进入前室后可短暂休整并确定下一步疏散方案,住宅建筑人员较少且熟悉现场环境,没必要开设两樘不同疏散方向的防火门。
2、常闭式防火门不方便使用,容易损坏。常开式防火门可靠性低,依赖报警联动控制系统,且要求报警联动控制器处于自动状态才有效,多一樘门就多一个故障点,对于住宅建筑,没有必要。
依此,示例9的消防电梯前室,防火门向内开即可,没必要设置两樘不同方向的防火门,也就是说示例10的方案可行。
三、公共建筑不应穿套消防电梯前室:
公共建筑人员较为繁杂,穿套前室会直接影响消防电梯前室的封闭性能,且人员不一定熟悉现场环境,封闭的消防电梯前室门可能导致疏散盲区。因此,公共建筑不允许穿套消防电梯前室。
参考专题:
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓



全部评论
最新 / 最热