- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
彩钢板、金属夹芯板材、彩钢板房-建筑防火要求及应用!
石峥嵘:彩钢夹芯板属于金属夹芯板材,本文讲解其建筑防火要求及应用原则,阐述火灾风险及重大误区。
1、彩钢夹芯板的火灾风险及重大误区;
2、彩钢板、金属夹芯板材的概念;
3、彩钢板、金属夹芯板材的应用;
4、彩钢板房(活动房)的应用及误区。
第一章 彩钢夹芯板的火灾风险及重大误区
很多人误认为,被铁皮包裹的彩钢夹芯板不会发生火灾。
事实上,以聚苯乙烯、聚氨脂等可燃材料为夹芯层的金属夹芯板材,火灾时,铁皮很快软化,芯层迅速燃烧,火灾蔓延快且难以扑救,产生大量有毒烟气,极具危险。
以下火灾实例中,二层建筑的彩钢板住房,仅仅5分钟就完全烧毁垮塌!
第二章 彩钢板、金属夹芯板材的概念
一、彩钢板,是在冷轧钢板和镀锌钢板上附着彩色涂层的钢板,彩钢板可以应用在一些无耐火极限要求的非承重构件场所,比如部分拱形屋面板等。

二、彩钢夹芯板的上下两层以彩钢板为面板,中间采用保温隔热材料(聚苯乙烯、聚氨脂、岩棉等)做芯材,具有重量轻、保温隔热等优点,在工程领域得以广泛应用,比如:三、四级耐火等级建筑的非承重外墙、房间隔墙,以及彩钢板房(彩钢板活动房)等。

三、彩钢夹芯板属于《建筑设计防火规范》中的金属夹芯板材,本文统称为金属夹芯板材。
第三章 彩钢板、金属夹芯板材的应用
一、非上人屋面的屋面板(比如拱形屋面板),可以采用单面彩钢板。
二、采用可燃材料(聚苯乙烯、聚氨酯等)作为芯材的金属夹芯板材,火灾时易蔓延且难以扑救,产生大量有毒烟气,应以严格控制。
三、采用不燃材料(A级)作为芯材的金属夹芯板材,可以应用在建筑中的非承重外墙、房间隔墙和屋面板等部位,但应满足《建规》规定的对应耐火极限要求(3.2.1、5.1.2)。具体说明如下:
1、建筑中的防火墙、承重墙、楼梯间的墙、疏散走道隔墙、电梯井的墙以及楼板等构件,不能采用金属夹芯板材。
这些部位要求具有较高的燃烧性能和耐火极限,不燃金属夹芯板材的耐火极限受其夹芯材料的容重、填塞的密实度、金属板的厚度及其构造等影响,不同生产商的金属夹芯板材的耐火极限差异较大且通常均较低,难以满足相应建筑构件的耐火性能、结构承载力及其自身稳定性能的要求,因此不能采用金属夹芯板材。
2、耐火等级为一、二级的建筑,其非承重外墙、房间隔墙等,不宜采用金属夹芯板材。
依《建规》要求(3.2.1、5.1.2),这些部位的耐火极限要求较高,分别为不低于0.75h和0.50h,参照上述原因,也不宜采用金属夹芯板材。确需采用时,夹芯材料应为不燃材料(A级),且应确保符合对应构件的耐火极限要求。
3、耐火等级为三、四级的建筑,其非承重外墙、房间隔墙等,可以采用金属夹芯板材,但应符合《建规》对相应构件的耐火极限要求。
4、非上人屋面的屋面板,可以采用金属夹芯板材。
5、对于上人屋面的屋面板,由于夹芯板材受其自身构造和承载力的限制,无法达到《建规》相应耐火极限要求,此类屋面不能采用金属夹芯板材。
第四章 彩钢板房(活动房)的应用及误区
一、彩钢板房(彩钢板活动房),是一种以轻钢为骨架,以彩钢夹芯板(或单层彩钢板)为围护结构的组合板房,可方便快捷地进行组装和拆卸,应用广泛。

如前所述,采用可燃夹芯材料的彩钢板房存在巨大的火灾风险,必须采用不燃夹芯材料(A级)的彩钢板房。
二、彩钢板房的主要违规现状:
1、采用可燃夹芯材料(聚苯乙烯、聚氨酯等)的彩钢夹芯板;
2、临时搭建彩钢板房,影响消防通道,不满足与既有建筑的防火间距;
3、在既有建筑中临时搭建彩钢板房,等等。
三、彩钢板房适应于耐火等级为三、四级的部分简易建筑,应满足现行《建筑设计防火规范》的相关要求,建设前需完善许可手续。
四、应用于建设工程施工现场的临时用房和设施中的彩钢板房和彩钢板,应满足《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)要求。
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓



全部评论
最新 / 最热